现有一个三层框架结构,基础做在建议抗浮水位上,请问如何做抗浮验算?谢谢!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-7-4 23:07:10 | 显示全部楼层
荷载:考虑浮力减去自重。然后保证抗浮稳定系数≥1.2
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-6 20:53:57 | 显示全部楼层
抗浮稳定系数我国没有明确规定,我查资料,一般国内、国外在1.5~2.4之间。建议考虑1.8左右。我前年做过一个全地下车库,是按1.93设计的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-7-8 10:12:02 | 显示全部楼层

能不能说得具体些

能不能说的具体些:是柱子上的轴力跟浮力比吗?然后轴力取的是不是标准组合?浮力是不是就是基础的体积*水的比重?还是埋在水里的构件的体积?浮力跟土的性质有关系吗?
我初次碰到这个问题,请多指教.谢谢.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-8 10:42:30 | 显示全部楼层
不好意思,楼主的话我没看懂!!!既然在勘察给的抗浮水位以上,还有必要作抗浮验算吗?!要是你的基础在抗浮水位以下,就得作抗浮验算。而且有个1.1的系数就够了,1.5~1.9??我不懂,啥意思?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-8 10:42:37 | 显示全部楼层
1,请问3楼可不可以按照JGJ 6-99《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》6.3.11条?
2,说说4楼的问题:
a,建筑物的总重量与所受浮力的比值。
b,当然是标准组合了,因为这是最不利的组合,分项系数应该是0.9,参见GB 50009-2001 3.2.5条。
c,浮力是,基础底面积*水的比重*最不利水头。
d,浮力和土的性质没有必然联系。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-9 15:28:02 | 显示全部楼层
发表于 2004-12-3 17:11:19 | 显示全部楼层
设计水位应该比勘察给出的最高水位再高50cm。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-15 05:36 , Processed in 0.366028 second(s), 45 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表