[求助]:有关上层梁上水平力对下层梁的配筋影响

[复制链接]
发表于 2004-8-25 20:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
最近做到一个工程,是一个工业厂房其中的小框架,四周没有填充墙,最上一层和下面一层,都放有设备,是必须要的楼层,两层高差7.5M,平面尺寸为5500X9000,在上层沿Y方向布有两个次梁,在次梁上个作用X向作用有一个235KN的水平力,用TAT和SATWE都算了一下,SATWE
中,作用力下一层的X向框架,梁配筋很大达到30,而TAT只需要8,而作用力当前层的X向框架梁配筋反而没有下一层大,有人知道是什么原因么
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-8-27 08:47:43 | 显示全部楼层
我的理解是:对于二层x向的框架梁来说,235KN的水平力主要使其受压,因此配筋较小。但对于一层楼面上的柱脚,235kN的水平力距其有一个7.5米的力臂,必使其受弯。根据节点处的弯矩平衡,可知x向的框架梁亦受弯,因此配筋较大。至于TAT与SATWE的计算结果为何不同,还请高手指教。在此仅提醒楼主复核一下SATWE里的参数是否有误。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!