[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册结构师(专业)
【科目】:砼结构
【题目】:混凝土偏压长柱采用考虑二阶效应的η-L0近似法在下列4种情况将产生明显误差,何项叙述有错误?
【题型】:单选题
【选择】:
     A.Σib/Σic过小或过大使L0与实际不符,且过大时不安全
     B.框架不等跨,荷载分布导致各柱竖向荷载之比反常时将有较大误差
     C.复式框架将在部分构件导致较大误差
     D.在框-剪或框-筒结构中,可能导致较大误差


【会员terence1发起讨论的内容】:

  这道题涉及规范的哪条,请高手们指点指点。


<hr height=1>斑竹提示:点击[ 查看原始题目],点击[ 编辑原始题目],该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-9-12 21:20:34 | 显示全部楼层
《混凝土规范》9.1.2条,A、B、C条均是适宜减小伸缩缝最大间距的情况。而墙体设置控制缝减小墙体约束应力和开裂的可能,是适当增大伸缩缝最大间距的有效措施。故D是错的,即为本题答案。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-14 11:10:40 | 显示全部楼层
混凝土规范7.3.9,7.3.10的条文说明。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-14 19:00:32 | 显示全部楼层
条文说明的东西应该不会考的吧
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-23 08:58 , Processed in 0.342108 second(s), 35 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表