[晓东词典]:No:18164-受条件限制必须布置在主体建筑内时,应采…

[复制链接]
发表于 2004-9-15 15:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:电气(供配电专业)
【科目】:安全、减灾
【题目】:受条件限制必须布置在主体建筑内时,应采取的防火措施是()。
【题型】:单选题
【选择】:
     A.不应布置在人员密集的场所的上面、下面或毗邻处,并应采用无门窗洞口的耐火极限不低于3.00h的隔墙(包括变压器室之间的隔墙)和1.50h的楼板与其他部位隔开;当必须开门时,应设甲级防火门
     B.锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐或高度不小于1.20m的窗间墙
     C.变压器下面应有储存变压器全部油量的事故储油设施。多油断路器、高压电容器室均应设有防止油品流散的设施
     D.变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙


【会员lilyyang33发起讨论的内容】:

关于C,建筑设计防火规范中第5.4.1条中的第三项中,原话!所以应是对的