[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:暖通空调(专业)
【科目】:供热与锅炉
【题目】:热水热力网热力站内,间接连接系统补给水箱的有效容积可按()的正常补水量考虑。
【题型】:单选题
【选择】:
     A.0.5~1h
     B.1~1.5h
     C.1.5~2h
     D.2~3h


【会员小武发起讨论的内容】:

根据城市热力网设计规范,答案应为B


<hr height=1>斑竹提示:点击[ 查看原始题目],点击[ 编辑原始题目],该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-9-17 11:52:11 | 显示全部楼层
根据城市热力网设计规范CJJ34-2002,第42页,以及动力专业复习教材第382页,答案是B