两路电源进线是否必须设置联络柜,如设置的话,你们是怎样让它们切换的?(当地电业部门极力反对双电源自动切换)
另外,对于第二路电源仅负责消防用电的备用电源,这样的联络柜是怎样实现互锁的?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-10-12 18:19:57 | 显示全部楼层
请说明是高压还是低压部分;
如果是10KV的,不一定需要联络柜;如果你是有联络柜的,可以通过电气来切换;
在这里谈一谈主备供电源的方式(没有联络柜):
正常情况下由主供电源供电,备供电源处在分闸位置;当主供电源掉电以后,连锁先将主供电源的断路器分开,然后经过延时X秒(具体看整定值设定),自动再合上备供电源的断路器;当主供电源恢复有电后,这时只能通过手动断开备供电源的断路器,然后在手动合上主供电源的断路器;
    以上就是常说的自投不自复(也是供电局推荐使用的)
    如果是自投自复的情况下,当主供电源恢复有电后,正常情况下自动断开备供电源的断路器,然后自动合上主供电源的断路器;当备供电源的断路器由于某些原因不能断开,而主供电源的断路器又自动合上,后果可想而知;

另外,对于第二路电源仅负责消防用电的备用电源,这样的联络柜是怎样实现互锁的?
    一般情况下通过两台空气短路器电气及机械连锁来达到,现在有很多国产及进口开关都能做到;
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-13 12:13:28 | 显示全部楼层
要看具体应用的场合吧,你的意图不知道,如果仅仅容量不够,两路供电,那就没关系了干吗要联络,如果不是是干什么用的,要满足二级及至一级负荷的要求吗?
当地供电局为什么极力反对双电源自动切换,二级负荷末端自切这可是规范要求的啊。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-14 18:45:47 | 显示全部楼层
1.这个要容量,大的一定要取络柜,小的装转换开关.
2.看是否为高压,如果是,那是自然的,低压没有这要求。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-25 23:49:15 | 显示全部楼层
看你说的情况,不一定要联络柜,可以机械闭锁,手动切换。可以电气自投。
如果是10kv以上高压部分,联络柜少不了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-26 13:10:32 | 显示全部楼层
2路电源一般备用自投就可以了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-29 11:23:02 | 显示全部楼层
采用两路电源供电,无论是两路电源互为备用还是一用一备,均应设置联络柜,如两路电源分别供电者不需要联络柜。
对于前一种情况,有采用内桥接线盒外桥接线两种方式。
对于外桥接线,为保证电网的稳定性,供电部门不允许采用自动切换方式。必须采用手工切换并且要做到机械联锁。
对于内桥接线,两路主进开关可采用机械联锁的方式,在保证失压脱扣可靠的前提下,同供电部门商量,有可能采用电源自动切换方式。
实际上,对于主进线电源,双电源自动切换没有多大的意义。对重要负荷可通过低压供电回路进行切换保证供电可靠性。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-6-5 15:48 , Processed in 0.336169 second(s), 44 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表