[求助]:高层住宅的几个消防疑问

[复制链接]
发表于 2004-10-24 02:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
手头有个16层的小高层住宅,消防问题有些疑惑。规范有点看糊涂了。请教大家了。
1)塔式与单元式的定义?
   一梯两户是单元,多个单元拼装是单元式住宅。
   塔式的定义是以消防电梯及楼梯为核心,各方向布置住宅的。那一梯三户是否为塔式?
   多个一梯三户拼接是否可以认为是单元式住宅?
2)二个出入口的问题。
  18层以下的单元式住宅,每单元一座楼梯一台电梯,十层起相邻设阳台连通。 符合规范要求否? 我认为符合。  若每单元设一座楼梯二台电梯是否要设阳台连通? 我认为此阳台连通与电梯的多少无关,而与楼梯的座数有关。
3)防烟楼梯间与封闭楼梯间的区别?
   还是这栋楼,有一梯两户,一梯三户,采用多种拼装方式。 若设防烟楼梯间,则管道井要外移至前室,也很麻烦。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
 楼主| 发表于 2004-10-25 11:35:34 | 显示全部楼层
www.abbs.com.cn
ionic 兄回答如下:
1)老问题
http://www.abbs.com.cn/bbs/post/ ... 3&ppg=1#4505411
http://www.abbs.com.cn/bbs/post/ ... 5&ppg=2#4460463
总之,一梯两户只有一个单元就是塔式,一梯多户拼接就是单元式,如果不设凹廊可以按塔式的疏散要求来执行
2)电梯肯定不算安全出口,连通阳台纯属瞎掰,建议高规中此条取消,其实01版的多规5.3.2已经取消了类似的规定,详见条文解释
3)住宅按层数走,单元式19层以上必须设防烟楼梯间,12至18层设封闭楼梯间,如果封闭楼梯间不能满足每5层2平米的通风要求及天然采光时,必须按防烟楼梯间来做;楼梯间只有正压送风,没有排烟,正压送风风道0.8至1平米
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-25 17:30:57 | 显示全部楼层
防烟楼梯间应有前室,封闭楼梯间不用设前室。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-11-4 19:08:29 | 显示全部楼层
发表于 2005-2-23 16:25:28 | 显示全部楼层
本身觉得塔式比单元式消防方面要求更高,这里有一个问题。
  有两座塔式拼成一座,按羊工的说法,应为单元式。
  塔式为一梯四户,18层,面积小于650平米,且设有一座防烟楼梯间和两部电梯,其中一部电梯为消防电梯,按塔式来说,本身就能各自满足疏散要求,但按单元式住宅来说,要设连通阳台,另现有说法,单元式住宅12~18层只要设防烟楼梯,可以不设连通阳台和连廊,但没有具体的规范。dd
    另按羊工的说法,条件同上,而`11层的两座塔式并在一起,只要开产敞楼梯间,只要楼梯有自然通风,。但这样好像说不过去。
请看以下图:
  大家有没有确砌的说法?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-2-24 10:58:47 | 显示全部楼层
1.现高层住宅按高规6.1.1.1条设计消防,单元式住宅基本不存在,连通阳台认为是指多个楼梯单元入户前的走廊连通,现少采用这种设计
2.18层以上,一梯8户以上,每层超650m2,要有两个疏散出口.反之可设一个防烟楼梯和消防电梯
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报