[转贴]:异井回灌热泵系统讨论会总结

[复制链接]
发表于 2004-10-30 10:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
异井回灌热泵系统讨论会总结

主持人: 中国建筑科学研究院 王清勤

约 90 多人参加了异井回灌地下水热泵系统的技术交流会,主要议题是异井回灌地
下水热泵系统的工程应用,应用中应注意的问题以及今后应用和研究中有待解决
的问题与建议。

经过讨论,大家认为,异井回灌热泵系统在产品开发、实验研究、工程应用等方
面都取得了可喜的成果,但也有些问题值得引起大家的关注。

• 异井回灌热泵系统的工程应用( 5 位专家发言)

• 地下水水环热泵系统的工程应用,即冷热源采用地下水,末端采用独立的水源热
泵机组。通过一年多的实测和调查,对实测数据的分析提出了一种水源热泵耗电
量的推算方法。据此方法对一个典型工程进行了定量的分析和评价。

• 常规地下水水源热泵系统的工程应用,即冷热源采用热泵机组,末端采用常规空
调系统,同时提供生活热水,服务对象是一个 18 万平米的建筑群,有一定的代表
性。

• 地热水作为热源,采用热泵对其进行梯级利用的工程应用。对于地热水中 45 ℃
以上的热源直接利用, 45 ℃ 以下温度的低品位能量用热泵机组提取热能后供地
板辐射采暖。灌水温度在 15—20 ℃ ,充分利用地下水中能量。

• 富尔达公司介绍了水源热泵的工程应用实例。

• 水源热泵的变频控制。

• 应注意的问题。

• 水源热泵的关键是地下水源。首先应经当地的行政、环保、水资源部门的批准,
进行水文地质调查,并取得地质勘查报表和地下水资源评估报告。

• 要根据当地条件做出地下水回灌方案,保证地下水不被浪费,水资源不被污染。
保证不对地质环境造成灾害,这是地下水热泵应用的前提条件。

• 应加强井水抽取和回灌的运行维护。地质、水力部门和暖通空调技术人员应共同
关心水井老化问题。

• 应根据工程的具体情况,利用变频技术降低热泵系统的运行能耗,提高整个水源
热泵系统的 COP 值。实测表明,某些水源热泵系统的夏季综合 COP 值仅 2.0 左
右,没有充分发挥出水资源热泵系统的节能优势。

• 夏季供冷冬季供暖的水源热泵系统。冬夏季工况的切换阀门的严密性十分重要,
泄露会造成水系统短路,大大影响节能效果。

• 几点意见和建议

• 从理论上讲,地下水热泵系统有明显的节能效果,是一项值得推广的节能技术,
但地下水热泵的应用要受到很多具体条件的限制,如地下水类型、分布范围、含
水层厚度、地下水的水力性质及水位变化情况、地下水径流等多方面的因素。建
议进一步开展不同地质条件地下水特性的研究,为地下水热泵的应用提供理论依
据。

• 要使我国地下水热泵的应用更上一个台阶,就必须研究成套技术,如提高换热器
的性能,高效的热泵机组,智能控制技术,水井的维护清理技术等。任何一个环
节出现问题,都会影响到热泵系统的应用效果。

• 地下水热泵系统在我国的发展非常迅速,几十家国内外企业已经涉足此领域,数
百项工程已投入使用,但相应的产品标准和工程规范并不完善,应尽快出台相关
的标准规范。

水源热泵技术在北美、欧洲已有几十年的历史。在我国也有十多年的历史,是一
种广泛应用、成熟的供暖空调技术,是解决暖通空调节能与环保问题的有效措施
之一,需要国家政策的支持,于是需要高效、科研机构和企业共同努力,更好地
解决地下水热泵应用中的技术问题和政策问题。使这项技术更好地造福于人类。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-27 21:00 , Processed in 0.193955 second(s), 31 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表