[讨论]:七层住宅纵向抗震演算不够怎办?

[复制链接]
发表于 2003-1-21 14:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
我正在设计一个七层的砖混住宅,七度设防,因为底层做车库,前后墙都为填充墙,
只有中间的有开洞的纵墙,且不做混凝土剪力墙和框架,用pkpm做抗震演算时提示纵向抗震演算不够,所有柱均为构造柱,我采取的措施是:1、纵向构造柱截面及配筋加大,2、前后墙端部构造柱沿纵向出垛截面及配筋加大,类似剪力墙端的暗柱,3、连系梁及圈梁加大提高整体刚度。

   请问以上措施是否可行?有没有更好的?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-1-22 23:21:09 | 显示全部楼层
确实抗震很不利,如果纵向总长度较长的话还好点。你的措施我觉得都是必要的,主要还是加强前后墙端部构造柱,与梁形成纵向框架。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-1-23 13:25:32 | 显示全部楼层
措施可以,楼板可以现浇
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-1-23 14:32:49 | 显示全部楼层
增加墙厚
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!