[讨论]:高层带裙房施工时何是停止降水?

[复制链接]
发表于 2004-11-23 00:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
我现在正在做一个高层(头一次做高层),裙房为地下二层,地上三层商场,打了抗拔桩;高层部分打了支盘桩。甲方的两个老总一个认为应在地下完工后就可停止降水,如果地下水从后浇带中进入地下室,就可以用地下水对地下的混凝土进行养护了;另一个老总则认为应该在主体封顶后停止降水,这样可以保证在后浇带两侧的变形大部分发生后再停止降水,可以保证后浇带处不开裂。可是我认为裙房部分在停止降水前无浮力重力占主导,可是在后浇带浇筑完毕后,受向上的浮力,浮力占主导地位,还是会发生变形。不知道那种方案正确,请各们高手指导一下,多谢了。*-*3
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-11-23 17:44:37 | 显示全部楼层
应该说都不对.停止降水的时间应由设计确定,并标注在图纸上,这与设计计算有关,取决于你计算抗浮时上部结构用的什么荷载(有利荷载),比如是只有地下室重量,还是加上了裙楼重量,还是考虑了部分裙楼重量,至于第二位总所说的沉降问题,应该没有必要,降水成本很高的.而且后浇带部位,设计应该考虑施工期间的防水构造,不能说不降水了,地下就成了水池呀.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-11-24 06:36:57 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友,我在消化消化。