[求助]:请教一个关于10KV变电所门的设置的问题

[复制链接]
发表于 2004-12-14 19:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
本人刚参加工作,从事工程建设的现场管理(甲方的电气现场代表)。近日,我单位承建的一个住宅小区,即将交工,质量监督站的人来现场检查了一下三个变电所的施工状况。最后,他们对变电所的门的设置发表了见解:门必须使用向外开的防火门(施工单位按设计要求使用的是普通卷帘门,一个变电所均设置两个普通卷帘门,变电所内仅有环网柜和低压柜,箱式变电站韩高压柜单独设在室外)。
    以上为事情的大致状况。
    我的问题是:10KV变电所设计规范对门的设置有这样的要求吗?必须改吗?我的爱心币和积分太少,现在在这里面查点东西太困难了。希望各位给予详细解答。谢谢。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-12-14 22:53:58 | 显示全部楼层
请问这3个配电室是独立的吗?
还是在某些建筑物的内部分割的房间?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-12-15 04:01:34 | 显示全部楼层
变电站要求是向外开的防火门,原因是一旦电器室内的电气设备发生事故爆炸起火,值班人员比较容易撤离等原因。另外,门的下沿距地面的高度不能超过5mm,以防止如老鼠一类的小动物进入。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-12-15 19:39:52 | 显示全部楼层
三个配电室均设在三栋楼的底层。