水力警铃的设置如何设计啊?即设置在哪地方?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-1-7 13:49:40 | 显示全部楼层
根据规范的要求:
6.2.8   水力警铃的工作压力不应小平0.05MPa,并应符合下列规定:
    1   应设在有人值班的地点附近;
    2   与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于20m。

其实现在水力警铃的功能已经弱化了,各种电子系统的稳定性大大提供,无论从报警的效果、系统的稳定性、事后记录的保存及故障的自动检测等方面都有了很大的进步,可靠性也大大加强,基本可以替代了水力警铃的功能,所以优势在于没有使用电力等额外能源的水力警铃一般只作为一直补充了。所以各地消防部门对此都没有一个很严格的审批要求。我一般是按湿式报警阀的安装位置,布置在附近有排水位置的地方,如水泵房内、地下车库、或者是楼层管道井走道侧的墙上(当然把排水接回管井的地漏内啦)。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-1-13 12:45:12 | 显示全部楼层
进来了,就学习一下
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-1-14 10:41:28 | 显示全部楼层
回二楼:谢谢!感觉这里的帖子挺实用的,成员不错,我刚来,大家多交流!

有空常来坐坐,大家互相学习,互相帮助,共同促进。——发条兔子
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-1-19 21:37:08 | 显示全部楼层
又学到了点东西!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-12-27 04:41 , Processed in 0.606629 second(s), 45 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表