[讨论]:关于单层厂房中的层间连梁配筋

[复制链接]
发表于 2005-1-7 16:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
如果把层间连梁在PKPM中建模,就出现连梁支座配筋比跨中配筋大很多的情况!(6米一开间)(支座3根18,跨中3根16)
我们总工说:这些梁不建模,按简支梁计算,不按连续梁计算!
我想支座处的柱子对梁端肯定存在约束作用的!但也不至于大到3根18。
还有连续次梁,因为次梁支座不调幅的,所以经常出现支座钢筋比跨中大很多的情况,审图中心的人常要求我们把连续次梁的跨中配筋加大,减少支座钢筋!
但是施工时跟框架梁的施工一样啊!
会不会是在PKPM中计算时把支座调幅系数改小来降低支座配筋?