两个塔式住宅相联。按照高规18层以下,每层不大于于650平米,可设一个安全出口。那么这两栋楼的地下室之间还用设防火门作为各自的第二出口吗
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-1-19 02:04:47 | 显示全部楼层
6.1.12 高层建筑地下室、半地下室的安全疏散应符合下列规定:
        6.1.12.1 每个防火分区的安全出口不应少于两个。当有两个或两个以上防火分区,且相邻防火分区之间的防火墙上设有防火门时,每个防火分区可分别设一个直通室外的安全出口。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-1-19 11:59:10 | 显示全部楼层

Re: [求助]:高层住宅防火分区

最初由 沙漏 发布
[B]两个塔式住宅相联。按照高规18层以下,每层不大于于650平米,可设一个安全出口。那么这两栋楼的地下室之间还用设防火门作为各自的第二出口吗 [/B]

按一个地下室的要求设计,也不是说要有二个出口,防火分区不能超过500(普通地下室)或2000(地下车库,未设喷淋).