[求助]井字梁施工问题

[复制链接]
发表于 2005-1-26 00:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
跨度10mx8.4m的人防顶板上布置了300x600的井字梁横向2跟纵向3根;施工监理在未通知设计院的情况下擅自决定横向梁上翻150(梁下是门600梁高下们高不够),上翻后梁配筋仍按原来配筋。由于上翻后无法形成井字梁,变成横向两根梁搭接在纵向3跟梁上,经计算配筋相差比较悬殊,梁底由原先的5根25变成现在的8根25。
但是施工已经完成,无法改变钢筋数量,施工单位请设计院进行处理,在尽量不大动干戈,比如梁底附加钢板、敲掉混凝土重新浇注
的情况下。不知各位前辈有何高见,能妥善处理?谢谢
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
 楼主| 发表于 2005-1-26 09:04:16 | 显示全部楼层
附上了图纸,施工单位是怕动静太大给甲方知道了--_--
比如说另请单位用碳纤维加固他们也不是很同意
动静越小越好阿
各位加固高手帮帮忙阿
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-1-26 13:32:47 | 显示全部楼层
虽然梁上翻了,井字梁的作用依旧存在,不过整体性不如以前了,我感觉问题不大。