[晓东词典]:No:17969-应急照明灯具的安装要求有()。

[复制链接]
发表于 2005-2-18 10:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:电气(供配电专业)
【科目】:照明
【题目】:应急照明灯具的安装要求有()。
【题型】:单选题
【选择】:
     A.应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池做备用电源,且连续供电时间不应少于20min。高度超过100m的高层建筑及人防工程连续供电时间不应少于30min
     B.人防工程中,疏散走道指示标志灯的间距应不大于10m,距地高度为1.00~1.20m
     C.应急照明不作为正常照明的一部分同时使用,当正常照明因故停电,应急照明电源宜自动投入
     D.疏散应急照明宜设在墙面或顶棚上,安装出口标志宜设在出口的顶部,疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其拐角处距地面1.00m以下的墙上,走道疏散标志灯的间距不应大于20m


【会员sqh1971发起讨论的内容】:

     A.应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池做备用电源,且连续供电时间不应少于20min。高度超过100m的高层建筑及人防工程连续供电时间不应少于30min
     B.人防工程中,疏散走道指示标志灯的间距应不大于10m,距地高度为0.5~1.20m
     C.应急照明不作为正常照明的一部分同时使用,当正常照明因故停电,应急照明电源宜自动投入
     D.疏散应急照明宜设在墙面或顶棚上,安装出口标志宜设在出口的顶部,疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其拐角处距地面1.00m以下的墙上,走道疏散标志灯的间距不应大于10m