按高规规定:
无自然排烟的防烟楼梯的独立前室不设机械排烟!(只设在楼梯间)
那么超过100米的住宅和50米的一类公建要不要设??
有一个答案设了,我觉得有疑问,提出来探讨一下.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-4-13 20:31:25 | 显示全部楼层
根据高规8.2.1条,超过50米的一类公建、超过100的住宅,不宜采用自然排烟,皆需设置机械排烟系统。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-4-14 12:44:30 | 显示全部楼层
最初由 飞狐99 发布
[B]根据高规8.2.1条,超过50米的一类公建、超过100的住宅,不宜采用自然排烟,皆需设置机械排烟系统。 [/B]


你的理解是错误的!!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-4-14 12:47:24 | 显示全部楼层
要设正压送风井!(机械排烟)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-4-14 13:20:01 | 显示全部楼层
最初由 Assen 发布
[B]要设正压送风井!(机械排烟) [/B]


理由呢?
要知道按规范无自然排烟的防烟楼梯的独立前室在不超过100米的住宅和50米的一类公建可是不要设机械排烟的!(只设在楼梯间)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-4-14 15:27:41 | 显示全部楼层
要知道按规范无自然排烟的防烟楼梯的独立前室在不超过100米的住宅和50米的一类公建可是不要设机械排烟的!
5楼理解的不对,  不是不要设,是可以不设.   正压风由楼梯间吹向前室再吹向通向前室的走道,可以基本保证烟不进入前室.    也可以用一根送风管给前室和楼梯间同时送风,但要设计压差调节装置,保证楼梯间风压大于前室,前室大于走道.   超过100米的住宅和50米的公建必须独立给前室送风,但风压不得大于楼梯间.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-4-14 17:57:48 | 显示全部楼层
请 haha1  小妹妹注意了,规范里可是讲“宜设自然排烟”,而不是“可不设机械排烟”
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-4-15 08:03:41 | 显示全部楼层
那么超过100米的住宅和50米的一类公建要不要设??
当然要设. 有自然排烟也要设. 规范上有明确的说明,难道还有什么问题?
我觉得宜设自然排烟是从节约投资角度讲的,因为不超100米的,设自然排烟后就不再设机械排烟了.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-4-17 10:15:04 | 显示全部楼层
超过100m的住宅和超50m一类公建,楼梯间,消防电梯前室和合用前室,必须设加压送风.
      如果是楼梯间的前室,楼梯间已有了加压力送风,前室也要设加压送风!!!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-4-17 12:47:16 | 显示全部楼层
高规的适用范围是十层及十层以上的居住建筑,和24米以上的公共建筑,高度在250米以上的另有规定.高规规定:8.3.1.1 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。(应设置独立的机械加压送风的防烟设施)。从规范来看,防烟楼梯间独立前室可以不设加压送风。从原理来看,如果设,也不能说错。从规范规定的加压送风量来看,前室不设加压送风时,防烟楼梯间加压送风量远大于防烟楼梯间及其合用前室的分别加压送风量,说明规范中已经考虑了防烟楼梯间前室所需要的正压量。
所以,如果出这样的题目(250米以下),只在防烟楼梯间设送风口决不能算错。如在前室也设,从03年答案看,也不能算错吧?

对不起,没理解题意,楼主是指排烟还是防烟?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-4-17 14:20:45 | 显示全部楼层
当然是指防烟,前室应该是不设机械排烟的吧!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-4-17 18:00:07 | 显示全部楼层
超过100米的住宅和50米的一类公建规范要求不任是否有自然排烟,都要机戒排烟,前室要求防烟
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-4-18 11:41:04 | 显示全部楼层
同意12楼楼主的观点
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-4-18 12:28:01 | 显示全部楼层
要设
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-4-18 23:36:52 | 显示全部楼层
看看条文说明!!!那上边说得很清楚。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-18 02:28 , Processed in 0.452883 second(s), 60 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表