找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 2565|回复: 41

[其他]:二注 构造与详图 考后感想

[复制链接]
发表于 2005-5-14 13:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
刚考完了构造与详图,考时感觉不难,有几处没把握!象种植散水就没碰见过,随便画了过去,回来看图集也没找到种植散水的标准答案,真是晕!墙身防潮层看似容易但却杀机层层!
1:当室内地面垫层为砼等密实材料时,防潮层应设在垫层范围内,低于室内地坪60,同时还应至少高于室外地面150;
2:当室内地面垫层为透水材料时(如炉渣,碎石等),水平防潮层的位置应平齐或高于室内地面60处;
3:当内墙两侧地面出现高差时,应设垂直防潮层:
        我后面的两题是完蛋了,我的防潮层都设在低于室内地面60处了,最后一道也没设垂直防潮层!真是晕死了!不知道题目有没有要求用卷材防水,规范里是说地震区不"宜"用卷材防水呢!同事说题目里要求用卷材防水了,我都不记得呢!反正我是卷材和防水沙浆一起用,也不知道得不得分!老天保佑啊!
        第二大题的结构布置对我这个结构专业的人来说应该不会有太大失误,但却忘了设伸缩缝!又晕了!
       最后那安全设施的题,我加了楼梯栏杆,阳台栏杆,和窗台户栏及其尺寸,不知道还有什么漏掉的!大家提醒提醒啊!
        总的来说,题不难,但一不小心的话也会失掉很多分的!我去年第一次考过了三科,现在不知道评分标准怎么样,各部分占多少分?如果象去年一样差那几分的话,我真的是跳楼了,因为这科不过的话明年要四科重考啊!!!!!!!
        大家来交流交流考试感想啊!!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-5-14 13:43:39 | 显示全部楼层
呵呵,考的不错嘛
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-14 14:47:50 | 显示全部楼层
种植土散水请查03J930-1第22页
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-14 15:47:53 | 显示全部楼层
基本和楼主一样,不过第二题我设了伸缩缝,第三题应该还要加雨蓬吧?!
第一题我是彻底完了,大家基本上用的都是防水砂浆,我用的是沥青卷材。
架空木地板做成了实铺木地板,刚开始就把水平防潮层而且是的细石混凝土错画到-0.600标高位置去了,最后交卷才临时改。
按照扣分方法来算肯定是没希望了。
下午的法规还凑合,大家应该感觉还差不多吧?!
明天继续努力!!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-14 16:55:55 | 显示全部楼层
我构造挂了,没有一题是有把握,后面那题我也忘画雨蓬了!!!~昨天还要加班,今天做法规时差点睡着了,唉~~~~
不过算啦,今年看看题目,明年再来过
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-14 17:02:45 | 显示全部楼层
雨棚??没想到
伸缩缝??没设
防潮层这么多弯弯绕,看来难
我看今年这门不可能了
法规好像不难
但有把握得不多
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-14 17:26:27 | 显示全部楼层
构造那个防潮层真的是杀气冲天啊!法规考的我一点脾气都没有了!!去年过了一门设计,今年三门想要一下过的!!!老天保佑我啊!!!也保佑大家能顺利!!!*-*c *-*c *-*c *-*c *-*c
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-14 17:28:27 | 显示全部楼层
雨蓬画了,但是没画伸缩缝。防潮层厚度写成15了,有念头要改20的,但是后来忘了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-14 21:09:21 | 显示全部楼层
我和楼主差不多。防水水泥砂浆水平防潮层全部设在了-0.060。最后一道我设了垂直防潮层,但是用了卷材,不知道对不对?结构忘了设缝,梁板布置题中板的截面尺寸我就写了板厚100,不知道对不对?。第三题阳台、二楼窗户、楼梯都加了栏杆,楼梯平台靠外墙处好象要加高150,我以为都是室内呢(题中楼梯好象是敞开的),没加,要扣分了!入口处加了雨棚,雨棚下做了个平台,然后加了个坡道,因为我看室内外高差就差不多一个踏步高。一楼的窗户我没加栏杆,因为题中说是添加必要的安全措施,内外高差800,我觉得应可以不加,不知道对不对?望大家帮我点评一下
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-5-14 23:09:45 | 显示全部楼层
窗台低于800时应采取防护措施
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-15 11:52:32 | 显示全部楼层
学习一下,不知道明天一注有没有帮助
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-15 12:33:06 | 显示全部楼层
心慌慌一……哪个结构柱布置……在两头是不是要缩进来很多啊?……我是肯定没在中间设缝啦……不知道要扣多少分呢???大家布置了几个消防栓啊???……俺的防潮层也都在-0.600处……郁闷……!!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-15 19:07:35 | 显示全部楼层
我也惨了,构造又要挂了。
问题和楼上都差不多,而且,我都有。
还有,我看到最后一个,阳台的雨蓬只有一半,按规范是要比阳台大100的,不知这会不会又是陷阱呢?
总之,是惨了!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-5-15 19:28:16 | 显示全部楼层
反正我的心慌慌的,就不知道具体要扣多少分?有谁知道评分标准啊?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-15 20:07:28 | 显示全部楼层
第二道结构道为七度抗震设防,每隔55米应设抗震缝兼伸缩缝,且缝宽应为90(15米以上建筑,7、8、9度设防每增4、3、2米缝宽加20)。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-10 08:08 , Processed in 0.443974 second(s), 60 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表