我在做一个工程,四层, 下部两层为两跨的框架,跨度为8.7 \6.3米, 到了三层为了要一个空旷的大厅所以部分开间把中间的一排柱抽掉了,只留端部两个开间的中柱,并且只有端部两个开间有现浇楼板,其余部分不设楼板和梁与四层连通, 四层大厅上部采用轻型彩钢屋面板,设轻型钢屋架与柱焊接.
请问这样的工程柱子该怎么样计算?柱子的计算长度该取多少?用TAT或SAWTE计算时应该怎样修改参数?请各位老师赐教
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-6-23 23:06:10 | 显示全部楼层
只能采用satwe计算,钢屋顶加钢梁模拟钢屋架,钢梁与柱及边梁定义为铰接,钢屋面部分不能布置楼板,跨层柱中部只有一个方向拉梁,其计算长度大跨方向不对,可查出内力手算。也可计算时不设中部拉梁,柱计算长度大跨方向正确。