我现在遇到了一个难题,但我想把她弄懂、弄明白,明明知道自己不懂,我不想再装懂下去或者一直背着这个包袱混下去,这样让我很难受,希望那位老师能帮帮我,让我卸下这个包袱。
我的问题是:
1、何通过计算的方法,算出各用水点能否达到压力要求?流量要求?要用到那些公式?大概的一个思路是怎么样的?管径怎么确定?
2、现在我们用的是一个生活泵,承担了一个小区的生活用水,和这个小区的树木漫灌浇水,还有就是现在这个小游园的草坪喷灌浇水任务,我不知道用怎样的一个思路来验证这个泵的供水能力,现在有可能到了夏天需水量大的时候,在24小时全天供水的情况下水都有可能浇不过来,我需要理论上的支持和验证,应该确定这个泵的最大供水量,然后算出各供水点的需水量,好象挺简单的,可我真的不知道具体该怎么算。
基础太差了,望各位老师给我补补课,一定要耐心,知道一点就说一点,全知道就更好了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-3-21 10:26:09 | 显示全部楼层
绿化用水1.5~2.0L/M2.次 浇洒道路和场地1.0~1.51.5~2.0L/M2.次。先定面积,算出总用水量,再选喷洒工具,确定工具的喷洒范围,每种工具对压力有要求,最后算系统压力!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-3-22 15:06:40 | 显示全部楼层
希望大家能多说一说这一方面的经验。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-3-30 08:52:46 | 显示全部楼层
谢谢
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-10 10:16:55 | 显示全部楼层
每个喷头都有一个流量、出口压力指标,也可反推算。
水利中用灌溉定额(也可理解为2楼所说的)确定流量,参数很多,建议还是翻书
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-11-17 16:49:38 | 显示全部楼层
但是书上不会告诉你,喷灌系统的实际工作运行中有多大的随意性
建议你先弄清楚最不利状态下的工作情况再进行计算
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-3-29 22:10:43 | 显示全部楼层
灌溉设计先根据作物土壤等条件确定灌溉方式、灌水设备。然后根据土壤特性及需水情况计算耗水量及灌溉制度的确立。每日的灌溉时长为确保不失效,最后不要超过18小时。所以你说24小时进行灌溉都不能满足灌溉需要是不合格的设计,是因为从一开始就没多方面考虑。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-3-31 22:14:53 | 显示全部楼层
按照居住小区给水管的设计流量计算出管径,然后校核最不利时的喷洒工具所需要的水压,能否满足,如果不能满足,一般只要适当加大支管或末梢的管管径即可。例如在白天不论什么时候能够保证末端洒水栓的水头≥5米即可。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-8-18 14:43:53 | 显示全部楼层
8楼说得有道理,通过改变管径来调节水压.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-23 23:26 , Processed in 0.373375 second(s), 45 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表