[求助]:独立基础受弯配筋是否要满足最小配筋率

[复制链接]
发表于 2003-3-22 15:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
广夏8。0版最小配筋率默认值0.15%,而文章[框架结构设计的要点和过程]指出:“独立基础受弯配筋不必满足最小配筋率要求,除非此基础非常重要......”谢各位大师指教。


好好学习
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-3-22 15:26:41 | 显示全部楼层
1、不知建筑的结构规范如何规定的
2、把水工的规范介绍给各位:
  最小配筋率一定要满足,但水工中的
  最小配筋率不是常数,与结构尺寸及
  受力有关。这样既满足最小配筋率的
  要求,又避免了结构尺寸越大,配筋
  越多的不合理现象的发生。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-4-3 00:23:45 | 显示全部楼层
地基规范明确说是按抗弯算配筋并规定构造配筋值没有谈配筋率的问题,
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-4-3 11:01:10 | 显示全部楼层
规范已规定最小配筋率,详见GB50010-2002第9.5.2条,我们这儿审图公司严格按此规定执行。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-4-15 22:00:55 | 显示全部楼层
按受弯构件设计的扩展基础自然要首先满足受弯构件最小配筋率要求。如4帖wsy所说。
按刚性基础设计的完全在材料刚性角范围内提供抗力的基础不必满足受弯构件最小配筋率要求。
zhaowen :你说
------------文章[框架结构设计的要点和过程]指出:“独立基础受弯配筋不必满足最小配筋率要求,除非此基础非常重要......”
能告诉我在哪儿能得到这篇文章吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-6 17:53 , Processed in 0.379025 second(s), 40 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表