条件:挡土墙高3m,土全部是人工回填土,做悬臂式挡土墙。
我们总工给出的荷载取值方法为,取土的浮重度R=10KN/m计算主动土压力,再加上满水时的水压力及地表恒载q=3.5KN/m;
即:总压力P=1/2Ka×H×R+1/2R×H+q×H
                      =(0.5×0.33×3×10)+(0.5×10×3)+(3.5×3)
这样取值是否偏于保守,应为并无地下水啊;
个人认为向这样的人工回填土取土的饱和重度R=20KN/m,用静止土压力计算即可,不用再加水的压力;
不知道我的想法是否有误,希望各位能给个指导意见,也希望知道论坛各位在做挡土墙时的荷载取值方法。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-7-29 10:06:52 | 显示全部楼层
从理论上来讲,是应该取土的饱和重度计算静止土压力,地面荷载和积水荷载还是要加上的。
你的取法不错,问题在于在实际操作中土的饱和重度不易把握好,因为土的饱和重度要经过取土(回填后)样进行试验,存在取样是否有代表性等问题,有一定的不确定性。

你们的总工取的是偏于安全,但他省去了很多麻烦(当然包括试验费用)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-7-29 11:20:21 | 显示全部楼层
总压力P=1/2Ka×H×R+1/2R×H+q×H
=(0.5×0.33×3×10)+(0.5×10×3)+(3.5×3)
公式是否写错了?我怎么觉得应该P=1/2Ka×H×H×R+1/2R×H×H+Ka×q×H
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-7-29 13:05:30 | 显示全部楼层
回复3楼
更正:P总应该是基底的最大压力而不是总压力,你列的总压力公式是对的。

也谢谢2楼的指导!
另一方面,在建立计算模型时,我们并不是按挡土墙的基本算法来建立模型,也就是说不是按照下端固定,上端自由来计算;而是把挡土墙当作一块双向板计算,左右两端考虑与柱铰接,上端如果直通到一层楼板处也作铰接处理,下端按固定端。
这样考虑可行吗,欢迎给提点意见!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-15 14:53 , Processed in 0.367924 second(s), 37 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表