[求助]:菜鸟问题十九:刚性楼盖楼层各道墙剪力分配问题

[复制链接]
发表于 2005-9-25 00:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
刚性楼盖楼层各道墙剪力分配问题,概念比较混乱:

1、首先说《抗震规范》:
第5.2.6条规定了楼层各道墙的剪力分配原则;第7.2.3条指的是某道墙上的某片墙对而言的。

2、再说参考书:
《抗震设计手册》中,谈到刚性楼盖楼层各道墙剪力分配问题,但并没有《抗震规范》中的h/b的条件,一律按剪切变形计算,即按水净面积比分配,例题也是如此,全部净面积,不扣h/b>4的小墙垛,算至外纵墙外边。
《砌体结构设计手册》中,在谈到刚性楼盖楼层各道墙剪力分配时,倒是按h/b的条件考虑剪切变形和弯曲变形,但算例中,仍然近似按一律按剪切变形计算,即按水净面积比分配,全部净面积,不口h/b>4的小墙垛,算至外纵墙内边。
04版的施书,也是近似按一律按剪切变形计算,即按水净面积比分配,全部净面积,不扣h/b>4的小墙垛,算至外纵墙中心线、内边、外边都有。

3、我的观点:
⑴、就算《抗震规范》第7.2.3条对于楼层内各道横墙的分配适用,作为开有洞口的墙,由于应满足《砌体规范》第4.2.2条第一款的规定,作为该轴线上墙的总宽度b总是远大于h的吧(一般情况下)。因此,按剪切变形计算应当没错。倾向于《抗震规范》。
⑵、既然该轴线上墙总体可按剪切变形计算,当然用净面积来分配就简单合理了。
⑶、净面积算至外纵墙的外边应是合理的吧,仍倾向于《抗震规范》。最次也应算至中心线啊。
⑷、最好的办法,干脆考虑h/b,一片墙一片墙地算其抗恻移刚度,最后想怎么分配就怎么分配,多爽!可惜,太麻烦了!!而且.......
⑸、洞口上下的墙片按上下均为固端算合理吗?
⑹、墙的计算高度问题,按道理应算净高吧;刚性楼盖和梁未必会参与墙体的变形啊!但这太麻烦,就取层高吧,简单且安全!

4、我的担忧:
不管是只计剪切变形,还是剪切变形和弯曲变形均计入;不管是外纵墙中心线、内边和外边;不管是扣不扣小墙垛;也不管高度采用层高或净墙高。实用计算时差别均不会太大。问题是在考试时,人工复卷时会扣分啊。

怎么办?
我总不能一片墙一片墙地考虑h/b,然后算其抗恻移刚度,最后再进行剪力分配吧!估计这倒不一定会扣复卷分,也估计我就会得那么2、3分了!!!!!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-9-25 16:26:26 | 显示全部楼层
不知道考虑不考虑抗侧力构件与刚性楼盖的连接情况?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-12-20 09:32 , Processed in 0.382109 second(s), 33 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表