[求助]:圆形柱配筋问题

[复制链接]
发表于 2005-10-7 18:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
关于圆形柱的配筋有什么规定吗?配筋的数量最少是否六根?收力柱有最小截面尺寸要求吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-10-8 16:45:34 | 显示全部楼层
混凝土规范有规定,圆柱截面直径不宜小于350mm,配筋不应小于6根,不宜小于8根。(规范柱的构造要求部分,具体条文忘了,自己查一下)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-10-9 10:47:18 | 显示全部楼层
规范查到了,有一个具体工程,是楼顶的装饰构件,需要受力柱,只有200的直径,不知道行不行?