在地基基础设计规范8.1节无筋扩展基础的表8.1.2下面有个注释4:当基础底面处平均压力超过300KPA时需要进行抗剪计算,计算公式在条纹说明里面有:0.366ft*A ,这个抗剪计算是沿柱子边缘部分进行的,我现在的问题是:
我有独立基础,下面构造配筋,底面积1.2x1.2米,地基承载力特征值2500kpa,柱子圆柱500,放两个台阶,宽度为150,200,高度为600,600,如果按一般说底面积在45度冲切锥内,是没有什么问题的,但是现在如果按条文说明里面的计算就需要很高的基础高度了,请问是否需要按条文说明的进行计算呢?
谢谢~
************************************************************************
如果按规范条文说明里面的做法,墙下条基没有什么疑义,但是作独立基础的时候那个抗剪就有个小小的问题了(也许是自己没有搞清楚条文的意思,所以拿来请教一下)假定柱轴力为N:
因为作1-1剖面的柱边缘抗剪的时候0.366ft*A,其中的A1是图中的1-1的填充部分,V1=pj*(150+200)*1200;
但是做2-2剖面抗剪的时候就会出现2-2剖面柱边缘的抗剪面积A2只有2-2剖面中的填充部分,但是V2却不只有pj*(150+200)*500,因为还要考虑1-1剖面中的剪力在AB、CD面传给ABCD部分,也就是说即使在1-1剖面抗剪满足V1<0.366ft*A1的情况下,2-2剖面抗剪也可能会不满足V2<0.366ft*A2。
个人理解是剪力V应该取N(1200*1200-3.14*250*250)/(1200*1200),而抗剪面积应该取柱子的周围面积即:A=3.14*500*(1200-50),其中(1200-50)假定为有效高度。
算个例子:按ft=1.43,也就是说抗剪力只有:0.366*1.43*3.14*500*1150=944962.59n=944KN,相应的柱子轴力最大只能为944(1200^2)/(1200^2-3.14*250^2)=1094KN.
不知道有什么地方理解部队,请各位高人指教,谢谢了。 |
|