找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 1817|回复: 2

[求助]:望高手解答:静载试桩结果不够设计要求怎么办?急!

[复制链接]
发表于 2006-1-20 22:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
我们这边静载试桩都是在打完桩后进行的,这种"事后诸葛亮"其实并非真正意义上的试桩.现在有好几幢房子,各有一根不满足设计要求(每幢3根试桩),即在达到桩的极限承载力的情况下,沉降都达到70mm以上,有一根甚至到了150mm.静载单位分析说可能是作静载时旁边有房子在打桩所以有影响(说是两倍桩长范围内就有影响),这可怎么办呢?设计要求每幢楼在不争气的桩旁再作两个试桩,这样可以吗?具体情况:377沉管灌注桩,特征值450KN,桩长约23米,以粉质粘土为持力层.90桩架90锤,持力层较难进入.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-1-21 18:38:41 | 显示全部楼层
我估计设计的要求是考虑该桩位置地下是否有什么异常情况吧,不行只好补打桩咯
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-1-31 11:57:46 | 显示全部楼层
开现场会,由五方主体确定试桩情况是否正常,有无其他因素影响,是否为施工质量问题,确定后由设计单位提出处理意见,可扩大试桩范围(按双倍,一般六条),也可将所有桩都降低承载力,大范围进行补桩。处理意见要由五方主体同意。
沉管灌注桩最容易出现质量问题,改预制桩罢
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对