[求助]:要不要考虑弱腐蚀水对基础的影响

[复制链接]
发表于 2006-3-2 10:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
我现在遇到一工程,地下水对砼结构无腐蚀性,对钢筋有弱腐蚀性,腐蚀介质为cl-,+so4,桩基,局部带地下室.我不考虑弱腐蚀性觉得不妥,大家有何高见?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-3-3 10:25:12 | 显示全部楼层
这个没啥吧,用一般的防水混凝土就行了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-3-27 10:38:09 | 显示全部楼层
混凝土保护层设置上已考虑过此问题了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-3-27 22:20:33 | 显示全部楼层
应该考虑。混凝土保护层厚度是一方面,水泥用量不小于300公斤每立方米,以及水灰比不小于0.55等都应进行控制。