砌筑工程质量的基本要求是:横平竖直、砂浆饱满、灰缝均匀、上下错缝、内外搭砌、接槎牢固。
    对砌砖工程,要求每一皮砖的灰缝横平竖直、厚薄均匀。实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%。竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝。水平缝厚度和竖缝宽度规定为10 mm ±2 mm。
    砖砌体的位置及垂直度允许偏差应符合表5-2的要求。
                砖砌体的位置及垂直度允许偏差                  表5-2
项次        项    目        允许偏差
(mm)        检  验  方  法
1        轴线位置偏移        10        用经纬仪和尺检查或用其他测量仪器检查
2        垂

度        每  层        5        用2m托线板检查
                全高        ≤10m        10        用经纬仪、吊线和尺检查,或用其他测量仪器检查
                        ≥10m                   20       
                上下错缝是指砖砌体上下两皮砖的竖缝应当错开,以避免上下通缝。所谓通缝,是指砌体中,上下皮块材搭接长度小于规定数值的竖向灰缝。在垂直荷载作用下,砌体会由于“通缝”丧失整体性而影响砌体强度。同时,内外搭砌使同皮的里外砌体通过相邻上下皮的砖块搭砌而组砌得牢固。
        “接槎”是指相邻砌体不能同时砌筑而设置的临时间断,它可便于先砌砌体与后砌砌体之间的接合。为使接槎牢固,后面墙体施工前,必须将留设的接槎处表面清理干净,浇水湿润,并填实砂浆,保持灰缝平直。
砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。
非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋,拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置1φ6拉结钢筋(120mm厚墙放置2φ6拉结钢筋),间距沿墙高不应超过500mm;埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度6度、7度的地区,不应小于1000mm;末端应有90°弯钩(图5-4)。
                           
a)斜槎砌筑;  b) 直槎砌筑
图5-4   墙的接槎
砖墙或砖柱顶面尚未安装楼板或屋面板时,如有可能遇到大风,其允许自由高度不得超过表5-3的规定,否则应采取可靠的临时加固措施。
                                                 墙和柱的允许自由高度                                           表5-3
墙(柱)厚
(mm)        墙和柱的允许自由高度(m)
        砌体重度>1600 kg / m3         砌体重度>1300~1600 kg / m3
        风载(kN / m2)        风载(kN / m2)
        0.30
(约7级风)        0.40
(约8级风)        0.60
(约9级风)        0.30
(约7级风)        0.40
(约8级风)        0.60
(约9级风)
190        —        —        —        1.4        1.1        0.7
240        2.8        2.1        1.4        2.2        1.7        1.1
370        5.2        3.9        2.6        4.2        3.2        2.1
490        8.6        6.5        4.3        7.0        5.2        3.5
620        14.0        10.5        7.0        11.4        8.6        5.7
注:1. 本表适用于施工处标高(H)在10 m范围内的情况,如10 m<H≤15 m,15 m<H≤20 m时,表内的允许自由高度值应分别乘以0.9;0.8和0.75的系数;如H>20 m时,应通过抗倾覆验算确定其允许自由高度。
2.当所砌筑的墙有横墙或其他结构与其连接,而且间距小于表列限值的2倍时,砌筑高度可不受本表规定的限制。
设置钢筋混凝土构造柱的砌体,应按先砌墙后浇柱的施工程序进行。构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎,从每层柱脚开始,先退后进,每一马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过300mm。沿墙高每500mm设2φ6拉结钢筋,每边伸人墙内不宜小于1m。预留伸出的拉结钢筋,不得在施工中任意反复弯折,如有歪斜、弯曲,在浇灌混凝土之前,应校正到准确位置并绑扎牢固图5-3。

图5-3   构造柱与墙体的连接
1—拉结钢筋;2—马牙槎;3—构造柱钢筋;4—墙;5—构造柱
  
在浇灌砖砌体构造柱混凝土前,必须将砌体和模板浇水润湿,并将模板内的落地灰、砖碴和其它杂物清除干净。构造柱混凝土可分段浇灌,每段高度不宜大于2m。在施工条件较好并能确保浇灌密实时,亦可每层浇灌一次。浇灌混凝土前,在结合面处先注入适量水泥砂浆(构造柱混凝土配比相同的去石子水泥砂浆),再浇灌混凝土。振捣时,振捣器应避免触碰砖墙,严禁通过砖墙传递振动。
填充墙、隔墙应分别采取措施与周边构件可靠连接。必须把预埋在柱中的拉结钢筋砌入墙内。拉结钢筋的规格、数量、间距、长度应符合设计要求。填充墙砌体留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数相符合。拉结钢筋或网片应置于灰缝中,竖向位置偏差不应超过一皮高度。
填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充墙砌筑完并应至少间隔7d后,再采用侧砖、或立砖、或砌块斜砌挤紧,其倾斜度宜为60°左右。
房屋建筑砖墙砌筑的具体做法如下:
1.抄平
         砌砖墙前,先在基础面或楼面上按标准的水准点定出各层标高,并用水泥砂浆或C10细石混凝土找平
         2.放线
         建筑物底层墙身可按龙门板上轴线定位钉为准拉麻线,沿麻线挂下线锤,将墙身中心轴线放到基础面上,并据此墙身中心轴线为准弹出纵横墙身边线,并定出门窗洞口位置。为保证各楼层墙身轴线的重合,并与基础定位轴线一致,可利用预告引测在外墙面上的墙身中心轴线,借助于经纬仪把墙身中心轴线引测到楼层上去;或用线锤挂,对准外墙面上的墙身中心轴线,从而向上引测。轴线的引测是放线的关键,必须按图纸要求尺寸用钢皮尺进行校核。然后,按楼层墙身中心线,弹出各墙边线,划出门窗洞口位置。
砌筑基础前,应校核放线尺寸,允许偏差应符合表5-1的规定。
                                                                       放线尺寸的允许偏差        表5-1
长度L、宽度B(m)        允许偏差(mm)
L(或B)≤30        ±5
30<L(或B) ≤60        ±10
60<L(或B)≤90        ±15
L(或B)>90        ±20
         3.摆砖样
         按选定的组砌方法,在墙基顶面放线位置试摆砖样(生摆,即不铺灰),尽量使门窗垛符合砖的模数,偏差小时可通过竖缝调整,以减小斩砖数量,并保证砖及砖缝排列整齐、均匀,以提高砌砖效率。摆砖样在清水墙砌筑中尤为重要。
         4.立皮数杆
         立皮数杆(图5-1)可以控制每皮砖砌筑的竖向尺寸,并使铺灰、砌砖的厚度均匀,保证砖皮水平。皮数杆上划有每皮砖和灰缝的厚度,以及门窗洞、过梁、楼板等的标高。它立于墙的转角处,其基准标高用水准仪校正。如墙的长度很大,可每隔10~20 m再立一根。
请点击下图观看砌砖动画
                           
                                                                       图5-1  皮数杆
                                                     1—皮数杆;2—准线;3—竹片;4—圆铁钉
        5.铺灰砌砖
        铺灰砌砖的操作方法很多,与各地区的操作习惯、使用工具有关。常用的有满刀灰砌筑法(也称提刀灰),夹灰器、大铲铺灰及单手挤浆法,铺灰器、灰瓢铺灰及双手挤浆法。砌砖宜采用“三一砌筑法”,即一铲灰、一块砖、一揉浆的砌筑发方法。当采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过750nun;施工期间气温超过30℃时,铺浆长度不得超过500mm。实心砖砌体大都采用一顺一顶、或三顺一顶、或梅花顶的组砌方法(图5-2)。
        砖砌体组砌方法应正确,上、下错缝,内外搭砌,砖柱不得采用包心砌法。240mm厚承重墙的每层墙最上一皮砖或梁、梁垫下面,或砖砌体的台阶水平面上及挑出层,应整砖丁砌。多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑。
   
  
a)一顺一顶; b)三顺一顶; c)梅花顶
图5-2   砖的组砌方法
1—丁砌砖块;2—顺砌砖块
         砖砌通常先在墙角以皮数杆进行盘角,然后将准线挂在墙侧,作为墙身砌筑的依据,每砌一皮或两皮,准线向上移动一次。
         土木工程中其他砖砌体的施工工艺与房屋建筑砌筑工艺基本一致。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-5-15 07:56:07 | 显示全部楼层
楼主发错地方了吧
应该发到砌体结构版块去
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-12-23 06:32 , Processed in 0.458368 second(s), 35 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表