两个问题,谢谢先

1 钢结构构造手册上说 两道横向水平支撑间的距离不宜大于60m ,门刚规范上并没有明确的规定, 大家一般是怎么控制的?

2 门刚规范中 4。5。2 -1 条:
屋盖横向支撑宜设在温度区间的第一或第二个开间,当端部支撑设在第二开间时,在第一开间相应位置应设刚性系杆,
偶通常都是设在第一开间,请问设在第一或第二个开间各自的优劣在那?什么时候会设在第二开间和应该注意的相关问题?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-9-5 19:50:18 | 显示全部楼层
门刚规范规定了柱间支撑的间距,然后说在设置柱间支撑的开间宜同时设置屋盖横向水平支撑,就等于规定了屋盖横向水平支撑的间距了。
一般厂房第一开间会设置门,这样就不能使用交叉支撑了,所以就设在第二开间了。实际上是一样的。设在第二开间就需要在第一开间设置刚性系杆。