发表于 2009-7-30 15:55:51 | 显示全部楼层
江苏省住宅设计标准对三合一前室在满足一定要求的前提下是允许的。提前是1.合用前室应直接对外通风采光,其前室面积不应小于8.00m2;2.剪刀楼梯间的二个楼梯应直通屋顶并在屋顶上连通;3.合用前室为双扇甲级防火门,门净宽不应小于2.1米;4.分户门不应直接开向前室,其走道的净宽不应小于1.3米;5.合用前室内可开启外窗面积不应小于3.0m2。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-24 00:50:33 | 显示全部楼层
没什么好解释的,能通过审查算是本事,按规范解释这样是不行的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-22 20:12:29 | 显示全部楼层
应该是上海首先打破,提出住宅可以3合一的,江苏现在也认可,好像现在有些省市也认可。但是湖南不行。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-23 12:07:33 | 显示全部楼层
规范中明确了剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。公共建筑不可以这样做的  

高规6.1.2.3 条剪刀楼梯应分别设前室。发表于 2009-9-23 13:49:48 | 显示全部楼层
合用前室仅在住宅设计中应用。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-12-19 02:08 , Processed in 0.399252 second(s), 33 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表