找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 642|回复: 1

[讨论]:剪力墙拉接筋布置问题讨论?

[复制链接]
发表于 2006-11-26 09:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
在我所在工程结构设计说明上只有一句:剪力墙分布筋拉筋间距为600,墙身水平分布筋间距200,垂直分布筋间距200,拉筋间距600 。可否这样认为:其中拉筋的绑扎规律是:
第一根水平分布筋上绑扎第 1、4、7、10、13 …… 交叉点
第二根水平分布筋上绑扎第 2、5、8、11、14 …… 交叉点
第三根水平分布筋上绑扎第 3、6、9、12、15 …… 交叉点
第四根水平分布筋上绑扎第 1、4、7、10、13 …… 交叉点
这样从水平方向和垂直方向上都实现了拉筋间距为600,即“隔二拉一”。(拉筋数量约为水平分布筋和垂直分布筋交叉点个数的1/ 3 。)
另外03G101-1图集第19页所给的“拉筋间距500”就是按水平方向量度(或者按垂直方向 量度)的间距,而不是按斜方向量度的距离。
这是“隔二拉一”的例子(在实际工程中也很多见)。
现在在施工过程当中有很大的争议,监理死活要求这么做,我现在也倾向于这种做法,因为每根水平筋和竖向分布筋单独分离出来观察都得满足600间距。
在这想问问大家意见!
置问题讨论?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-11-26 12:22:23 | 显示全部楼层
垂直方向是不是也应该间隔600呢,现在不是间隔200了吗
有的时候间距和拉筋不能拉成梅花状
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-5-13 18:07 , Processed in 0.325129 second(s), 34 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表