PKPM手册建议算上部结构用模拟施工加载一,算基础用模拟施工加载二
请问,假如某个柱子用模拟施工加载一算出来轴压比已经达到极值,用模拟施工加载二算同个柱子往往出现红字,而且超过轴压比限值很多。
假如上面这种情况,用模拟二设计基础,个人认为,柱子已经破坏,而柱下基础仍旧按照柱子没破坏的情况设计,没有实际意义,因为上部结构不可能有那么多的荷载传给基础的,因为柱子已经破坏。
请问,这种情况下,我们是不是应该把柱子尺寸调整到满足轴压比限值,然后再用模拟二设计其下基础呢?还是不用管柱子,直接按模拟二给出的最大轴力设计基础?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2007-2-10 09:00:01 | 显示全部楼层
我都是用模拟加载一计算的,算基础也是.软件计算基础个人感觉不太可靠,所以模拟加载二没有太大意义.建议不要管模拟加载二.