[求助]:75mm厚双面抹灰加气混凝土砌块墙的耐火极限是多少?

[复制链接]
发表于 2007-5-2 21:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
75mm厚双面抹灰加气混凝土砌块墙、
60mm厚GRC轻质空心条板墙的耐火极限是多少?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2007-5-3 01:07:11 | 显示全部楼层
玻璃纤维增强水泥轻质条板 (GRC)60mm,参建筑防火规p153,1.5h。
我觉得该题是考核防火墙3.0与2.0墙体的分别。

相关知识:
单层条板用作分户墙时,其厚度不宜小于120mm;用作户内分室隔墙时,其厚度不宜小于90mm;双层条板用作分户墙或隔声要求较高的隔墙时,其单块条板的厚度不宜小于60mm.
GRC是英文Glass fibre Reinforced Cement(or Con-crete) 的简写,它是以耐碱玻璃纤维为增强材料,以低碱度水泥、轻质骨料、砂浆为基本材料制成的轻质条形板。长度为3000mm, 宽度为600mm, 厚度为60mm、90mm、120mm。密度小于1200kg/m³, 质轻(60mm厚的板35kg/m²), 强度高(抗折荷载 6Omm 厚的板大于1400N、120mm 厚的板大于2500N), 隔声(120mm厚隔声指数≥40dB)、韧性、抗裂、抗冲击性能好。导热系数小于 0.22W/(m·K), 保温隔热性能良好。但是作为外墙应设置保温层,单独使用会造成墙体厚度过大、不经济等问题。自身为不燃材料,120mm 厚耐火极限≥3h。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-5-3 07:10:41 | 显示全部楼层
谢楼上!
75mm厚加气混凝土砌块墙未抹灰2.5h,
高规P48,
不知抹灰后是多少?