找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 1827|回复: 2

[建议]:TSPT2008 试用感受和建议

[复制链接]
发表于 2009-7-7 11:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
TPST2008使用心得:
板:
1、读出边界条件全部错误;除了周边的边界条件是铰支外,里面有高差的板都读成嵌固。生成出来的图梁线的虚实线是错误的。
2、按规范,边界条件为铰支的支座负筋可不受最低配筋率控制,只需满足底筋的1/4即可。一般的板配筋D8@200就可以了。
3、板的归并,现很多地方板钢筋都不编号了,但程序不能单独板号归并,若要板号归并就要跟钢筋号同时归并,不能像PKPM那样可   以单独板号归并
4、板厚不知在哪里可以标出?
梁:
   在南方,很多时候框架梁的跨中负筋的角筋不需要同直径通长,可用不同直径的钢筋--称:贯通筋, 此有点像次梁的架立筋(搭接长度不同)

总的说来,TPST2008试用后,感觉比较粗,要改进的地方很多。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2009-7-8 14:38:47 | 显示全部楼层
我也觉得TSPT需要改进的地方还有很多
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-10 17:36:33 | 显示全部楼层
板:
1、读出边界条件全部错误;除了周边的边界条件是铰支外,里面有高差的板都读成嵌固。生成出来的图梁线的虚实线是错误的。
答:确实有此问题,以后版本可以改进。

2、按规范,边界条件为铰支的支座负筋可不受最低配筋率控制,只需满足底筋的1/4即可。一般的板配筋D8@200就可以了。
答:请看我们的技术条件,考虑了底筋的1/4。

3、板的归并,现很多地方板钢筋都不编号了,但程序不能单独板号归并,若要板号归并就要跟钢筋号同时归并,不能像PKPM那样可 以单独板号归并
答:TSPT可以板钢筋不编号,但是不能单独板号归并,您觉得这样的归并好吗?在以后版本TSPT可以改进。

4、板厚不知在哪里可以标出?
答:在构件标注中可以标注。

梁:
在南方,很多时候框架梁的跨中负筋的角筋不需要同直径通长,可用不同直径的钢筋--称:贯通筋, 此有点像次梁的架立筋(搭接长度不同)
答:这个问题您是要把整个框架梁没有一根贯通筋吗?我们可以保留部分贯通筋的基础上修改其他钢筋。

谢谢您对探索者的支持,欢迎您多提其他宝贵意见。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-12-23 02:46 , Processed in 0.379307 second(s), 35 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表