[求助]:防排烟加压送风口选择

[复制链接]
发表于 2003-9-1 22:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
我很菜,刚介入暖通专业的设计行业,很多都不懂。请教各位高手,平时你们设计防排烟时,前室加压送风口选用什么型号的风口?是否采用排烟防火阀?我参考别人的图时,发现很多都用280℃排烟放火阀。很是纳闷,前室加压送风口的温度能达到280℃吗?是不是多此一举?我真的很菜,能给我讲解一下吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-9-2 12:29:41 | 显示全部楼层
个人观点:
1.根据火灾信号,DC24V电动阀门开启;
2.手动按钮使阀门开启;
3.输出阀门开启信号;
4.输出联动控制信号,手动复位。
5.70摄氏度时,阀门关闭,输出阀门关闭信号(有必要吗?)
理由:前室送风的目的是为了在火灾时保证烟气不进入人员疏散及消防人员灭火通道,只在火灾时使用,因此风口应该是常闭型,由电信号开启。第5条主要是考虑火势一旦蔓延至前室,不应通过竖井扩散至其它层。请大家讨论有无必要?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-3 08:12:03 | 显示全部楼层
这里用的都是按照楼上5条做的

从来没有看见过加压送风用280度的阀门

本人在上海
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-4 11:30:53 | 显示全部楼层
楼上说的是排烟防火阀吧,接常闭排烟口,280度开启为的是火灾时排除烟气,着火时关闭不会烧掉排风机。加压送风就不加排烟防火阀了吧,只加防火阀且70度关闭,为阻断火灾时的空气流通。本人也知之甚少,一起讨论吧
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-9-4 21:55:28 | 显示全部楼层
大家说的都有点道理,用在前室好象也只有放火阀可选,手册上也只说用多叶送风阀,也没有强调用70℃关闭阀。再假设用防火阀正确,那楼梯间加压送风就不好理解了,手册上说的更简单,就只用自垂式多叶阀就行。从这点,温控阀,好象是可以不用的。大伙再讨论讨论看,是道理吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报