[求助]:底层与二层高度相差较大时,怎样才能满足抗侧刚度比值?

[复制链接]
发表于 2003-9-6 14:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
底层6.6m,二层至五层2.9m,六层至八层4.8m,框架结构。为了满足抗侧刚度比值,可否仅底层增设剪力墙?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-9-6 22:01:31 | 显示全部楼层

底层加剪力墙后,底层的刚度又比二层大多了,还是不满足规范要求。
论坛插件加载方法
发表于 2003-9-7 10:41:30 | 显示全部楼层
增大底层梁柱断面,提高底层混凝土强度等级.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-9-7 13:49:28 | 显示全部楼层
仅增大底层梁柱断面及砼强度等级,很难满足抗侧刚度比。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-8 21:52:17 | 显示全部楼层
底层局部设置剪力墙,能大大提高其刚度。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-9 11:52:49 | 显示全部楼层
你的结构刚度变化很不规则,建筑抗震设计规范3.4.1条给结构设计人员约制采用规则方案,首先让建筑设计人员调整方案;不成可采用加局部抗震墙的方法。你可以调整剪力墙的厚度。多试几次就通过了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-11 16:40:33 | 显示全部楼层
首先是结构体系的选择,这样的结构看来做成纯框架结构是不合适的。
其次,我不太赞成底层局部设抗震墙的方案,因为虽然在计算时上下层抗侧刚度比是可以满足了,但实践上刚度的竖向分配是不连续的,容易在二层的位置形成应力集中。
所以,我建议在结构合理的地方设置从下至上都连通的抗震墙,而且连通的抗震墙作为抗侧力的主要构件,即大部分的侧向刚度由连通的抗震墙贡献,这样既满足了规范要求,而竖向刚度也是连续的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-9-11 17:05:42 | 显示全部楼层
抗侧刚度比值最小可取到多少?规范有没有明确规定?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-11 21:59:35 | 显示全部楼层
见高规(JGJ3-2002)第4.4.2条和第4.4.3条中有明确规定。关于竖向刚度,不宜小于上部相邻楼层侧向刚度的70%,或其上相邻三层侧向刚度平均值的80%。或见抗震规范(GB50011-2001)第3.4.2条,见表3.4.2-2。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-11 22:36:57 | 显示全部楼层
提高混凝土强度可以提高刚度吗?
还有就是抗侧刚度怎么求啊?

如果都设剪力墙,那抗侧刚度呢?*-*6
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-12 00:01:41 | 显示全部楼层
提高混凝土强度就是提高了混凝土的弹性模量和剪切模量,如是上下层同时提高则比值还是不变。

对于此工程的情况,楼上好几位兄弟都说不错,我在此就不重复了。个人比较赞同韦老宝的意见。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-8 16:22 , Processed in 0.398994 second(s), 52 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表