一类高层建筑和建筑高度超过多少米的二类高层公建防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室、合用前室应设防烟设施?
A24M B32M C50M D100M
老师给出的答案是A?可我觉得不对,请说出出处,谢谢参与。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-9-17 11:27:05 | 显示全部楼层
高规上说:
   8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。

  8.3.1 下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施:
        8.3.1.1 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。
        8.3.1.2 采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。
        8.3.1.3 封闭避难层(间)。
这样看来,结合两上述条件,只要是高层就应进行防烟。答案A正确。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-18 16:02:30 | 显示全部楼层
答案是B。先谈一下封闭楼梯间和防烟楼梯间的区别。
封闭楼梯间,用乙级防火门把楼梯间与楼层隔开。
防烟楼梯间有前室,防烟楼梯间的要求高于封闭楼梯间!
高规6。2。1和6。2。2谈得很清楚!
楼上的只看字面意思不理解防烟楼梯的意思是不正确的!!