地下水对钢结构有中等腐蚀,具体的防护措施是什么?要简明扼要。请大家帮帮忙。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-10-7 11:32:29 | 显示全部楼层

Re: [求助]:地下水腐蚀防护措施。

最初由 yxwap 发布
[B]要简明扼要。 [/B]
楼主心目中的简名扼要是何种境界?

 4.2.1 桁架、柱、主梁等重要钢构件不应采用薄壁型钢和轻型钢结构。腐蚀性等级为强腐蚀、中等腐蚀时,不应采用格构式钢结构。

  4.2.2 钢结构杆件截面的选择,应符合下列要求:

  4.2.2.1 钢结构杆件应采用实腹式或闭口截面。

  4.2.2.2 由角钢组成的T形截面或由槽钢组成的工形截面,当腐蚀性等级为中等腐蚀时不宜采用,当腐蚀性等级为强腐蚀时不应采用。

  4.2.2.3 采用型钢组合的杆件,其型钢间的空隙宽度应满足防护层施工和维修的要求。

  4.2.3 钢结构杆件截面的最小厚度,应符合下列规定:

  4.2.3.1 采用角钢组合的屋架、托架、天窗架的弦杆和端部斜杆等重要杆件及节点板的厚度,不应小于8mm;其他杆件的厚度,不应小于
      6mm。

  4.2.3.2 采用钢板组合的杆件的厚度,不应小于6mm。

  4.2.3.3 闭口截面杆件的厚度,不应小于4mm。

  4.2.4 桁架、柱、主梁等重要钢构件和矩形闭口截面杆件的焊缝,应采用连续焊缝。角焊缝的焊脚尺寸不应小于8mm;当杆件厚度小于
     8mm时,焊脚尺寸不应小于杆件厚度。闭口截面杆件的端部应封闭。

  4.2.5 钢结构采用的焊条、螺栓、节点板等构件连接材料的耐腐蚀性能,不应低于构件主体材料的耐腐蚀性能。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-10-7 13:33:01 | 显示全部楼层
如果把规范条文全部写进说明内,不觉得很罗嗦吗?之所以要各位同仁帮忙,就是不清楚地下水腐蚀的防护措施要写些什么具体内容。我们这边的审查师有的非得要你写出东西来,不让你一句话“水、土对建筑材料腐蚀的防护应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-95”就让你过。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-7 15:43:43 | 显示全部楼层
最初由 yxwap 发布
[B]如果把规范条文全部写进说明内,不觉得很罗嗦吗? [/B]
规范条文语言应该是最简洁,最具有概括性的。把规范条文引进说明内,应该有针对性,又没叫你生搬硬套?如果楼主要按审查师的意图去写,何不直接向审查师请教就可以了。白费这么大的心思干嘛?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-10-7 19:56:24 | 显示全部楼层
二楼楼主若要说我有灌水之嫌不妨直说,不用说我是白费心思。我在这里发表贴子不外乎大家共同学习促进,我难道会不知道规范条文语言是最简洁,最具有概括性的的吗?不然建设部规范编制组也不会把你上面转载的规范内容列入规范。不过还得犒劳你不惜辛苦把规范抄出来。请斑主为zxy0327加币。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-7 23:19:38 | 显示全部楼层
我觉得2楼说的都是对设计的要求。并不是防护措施。
我在工程中还没有遇到如此问题,对《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-95也没有看过,提不出什么意见。还请有经验的同仁提提意见。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-8 12:30:16 | 显示全部楼层
这本规范不知有无帮助:
包覆不饱和聚酯树脂复合材料的钢结构防护工程技术规程  CECS 133:2002.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-10-16 14:50:36 | 显示全部楼层
多谢各位的帮忙,日前已取得答案,对上述问题应注明“钢结构构件应先除锈,防护涂层最小厚度不小于150um。”这里对中等腐蚀的要求。弱腐蚀是120nm;强腐蚀又分为重要构件为200um,一般构件为150um。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-8 18:55 , Processed in 0.175673 second(s), 46 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表