找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 513|回复: 0

[转贴]:点式玻璃幕墙钢爪设计

[复制链接]
发表于 2003-10-7 22:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
点式玻璃幕墙钢爪设计


  
第一节 接驳件的形式

  1.接驳件型式

  按与玻璃连接方式有锥形接驳件(参见相应图),平头接驳件(参见相应图)

  按自身可动和不可动分为不可动接驳件、可动接驳件。

  锥形接驳件在以下情况,不能使用:

  (1)主结构在上面,而玻璃在下面的雨篷。

  (2)采光顶的主结构在上面,而玻璃在下面的采光顶。

  (3)幕墙采用中空玻璃。

  (4)当采用单片玻璃时,玻璃厚度小于或等于6mm时,不能采用。

  因为雨蓬和采光顶的玻璃在下面时,接驳件与玻璃的接触面太小,又防止玻璃加工存在缺陷,导致玻璃滑落。另雨篷和采光顶都用夹层玻璃,这样即使玻璃破碎后,很容易戳破胶片。中空玻璃采用锥形接驳件时很难密封,而且也很难加工。单片玻璃厚度太小时,采用锥形接驳件时,玻璃加工很困难,强度很难满足。

  平头接驳件无论在什么情况时,都可采用。

  不可动接驳件实用范围:

  (1)幕墙主结构特别简单。

  (2)幕墙面积不大,立面没有凸凹变面情况。

  (3)原结构没有变形或变形很小,以至于不造成玻璃之间相互挤压。



第二节 接驳件计算

  1.接驳件的荷载计算

  (1)作用在玻璃上的各种荷载转换到接驳件的情况如下:

  a.玻璃的自重荷载可作转换接驳件的y方向集中力。

  b.作用在玻璃的风荷载可转换为接驳件的x方向集中力。

  c.幕墙玻璃平面外地震作用可转换为接驳件的x方向集中力。

  d.接驳件的自重可作为y方向均布荷载。

  e.作用在玻璃上的各种荷载(KN/?)转换成接驳件的集中力,计算公式如下:

   p=(q*A)/n        (式2.1.1)

  P-作用在接驳件上的各种集中荷载(KN),即分别是上面所讲的a.b.c三种情况

  q-作用在玻璃上的各种面荷载(KN/m2)分三种情况,分别是a.b.c所讲的三种情况

  A-玻璃面积(m2)

  n-一块玻璃上所用接驳件的个数

  注:当点式玻璃幕墙用于采光顶、雨篷时,雪荷载转换成接驳件的y方向的集中力,接驳件自重转换成集中力。

  2.活荷载组合应力的同方向组合。组合的分项系数分二种情况。

  a.接驳件承载力计算。

  重力荷载ΥG:1.2

  风荷载 Υω:1.4

  地震作用:ΥE:1.3

  雪荷载(不上人荷载)Υs:1.2

  b.接驳件挠度计算。

  重力荷载ΥG:1.0

  风荷载 Υω:1.0

  地震作用ΥE:1.0

  雪荷载(不上人荷载)Υs:1.0

  C.当风荷载和幕墙平面外水平地震作用效应参加组合时,第一个可变荷载或作用效应的组合系数可按1.0采用,第二个可变荷载或作用效应的组合系数可按0.6采用,而风荷载和地震作用组合后却成为接驳件的轴向力,重力作用不参加该组合,只能作为y方向的集中力处理。当点式玻璃幕墙用于采光顶、雨篷时雪荷载和不上人荷载中取大值参加重力组合,组合系数为1.0。

  风荷载和地震作用效应组合的计算公式如下:

  S=ψωΥωSω+ψEΥESE   (式2.1.2)

  S-风荷载和地震作用组合后的设计值 。

  SE,Sω-分别是风荷载、 地震作用的分项系数。

  ψE,ψω-分别是风荷载、地震作用的组合系数。取决于各效应分别作为第一、第二可变荷载的作用的效应。

  d.接驳件按最不利组合进行设计。



第三节 接驳件中螺栓计算

  接驳件的主要受力是螺栓,如果螺栓的承载力和挠度达到设计要求,其余也都能达到。

  一、接驳件的设计,分二种情况。

  第一种点式玻璃幕墙用于立面时。第二种点式玻璃幕墙用于采光顶和雨蓬时。

  二、接驳件中螺栓断面确定

  1.螺栓的内力计算

  注:当点式幕墙用于立面与采光顶、雨蓬时是不同的,注意驳件的方向改变带来的公式不同,但基本公式同。

  2.螺栓截面确定,接驳件螺栓受力最大处在与钢爪连接处,也就是支座处,只要支座受力达到强度、挠度要求,其余部位都能达到,根据《钢结构设计规范》GBJ17-88得下列公式。

  σ=(N/An)±(Mx/γxωox)≤[σ]

  N-螺栓轴向力(N)

  Mx-螺栓中产生的最大弯矩(N.mm)

  γx-截面塑性发展系数,取1.2

  [σ]-螺栓的强度设计值,不锈钢取f=192N/mm2

  σ-螺柱产生的内应力(N·m)

  A-螺柱的截面面积(mm2)

  A=(πd²)/4

  d-直径

  ωx-净面积抵抗矩    ωx=πd³/32

  3.剪力验算:

  V≤[V]  (式2.3.3)

  V-螺栓所受剪力

  [V]-螺栓剪力设计值

  4.轴心受压验算:

  N≤[N]  (式2.3.4)

  N-螺栓所受轴向压力

  [N]-螺栓轴向受压设计值

  5.挠度验算  (式2.3.5)

  f/L≤1/150

  同时满足f≤5mm?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-5-21 18:58 , Processed in 0.298654 second(s), 31 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表