我设计的一栋六层(带越层)住宅楼,采用的是300x300的预制桩,单桩承栽力设计值为580KN,持力层是卵石层,桩长6m左右,桩距为1.5m-1.7m桩基础施工后进行静栽荷试验,发现加栽到580KN时桩身破坏,由此确定桩本身不合格,桩的实际承载力为580KN/1.65=412KN,远远达不到设计值,肯求各位专家给出好的处理方案。
我自己的想法:
1.若全部挖出重打费用太高,若加桩的话,桩间距不够。
2.可否两桩间加一个钻孔桩(不知钻孔桩可否解决桩间距不够的问题)
3.可否有其它更简便易行的方法。请诸位赐教!*-*9