找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 299|回复: 0

[寻找]:基础处理紧急求助各位大师

[复制链接]
发表于 2004-2-1 19:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
我设计的一栋六层(带越层)住宅楼,采用的是300x300的预制桩,单桩承栽力设计值为580KN,持力层是卵石层,桩长6m左右,桩距为1.5m-1.7m桩基础施工后进行静栽荷试验,发现加栽到580KN时桩身破坏,由此确定桩本身不合格,桩的实际承载力为580KN/1.65=412KN,远远达不到设计值,肯求各位专家给出好的处理方案。
我自己的想法:
1.若全部挖出重打费用太高,若加桩的话,桩间距不够。
2.可否两桩间加一个钻孔桩(不知钻孔桩可否解决桩间距不够的问题)
3.可否有其它更简便易行的方法。请诸位赐教!*-*9
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-6-19 18:13 , Processed in 0.160901 second(s), 31 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表