剧院荷载计算书
1. 地下室顶板
1). 前厅,休息厅,走廊:(活荷载 q=3.5 KN/m2)
当楼板厚为120毫米时:
板厚120: 25x0.12=3.0 KN/m2
花岗岩地面20厚: 28x0.020=0.56 KN/m2
水泥砂浆结合层30厚: 20x0.030=0.60 KN/m2
板底抹灰20厚: 20x0.020=0.40 KN/m2
吊顶及管道: 0.20KN/m2
小计: 4.76 KN/m2 取4.80 KN/m2
2). 池座 (活荷载 q=2.5 KN/m2)
板厚120: 25x0.12=3.00 KN/m2
板面恒载: 1.20 KN/m2
座椅: 0.5 KN/m2
.
板底抹灰20厚: 20x0.020=0.4 KN/m2
吊顶及管道: 0.20KN/m2
小计: 5.30 KN/m2
3). 化妆室,舞台监控:(活荷载 q=2.5 KN/m2)
板厚120: 25x0.12=3.0 KN/m2
板面恒载: 1.20 KN/m2
板底抹灰20厚: 20x0.020=0.4 KN/m2
吊顶及管道: 0.20KN/m2
小计: 4.80 KN/m2
(b)当楼板厚为100毫米时: 25x0.10+1.20+0.60=4.30 KN/m2
4). 厕所:(活荷载 q=2.5 KN/m2)
a).当楼板厚为120毫米时
板厚120: 25x0.12=3.0 KN/m2
瓷砖地面20厚: 0.60 KN/m2
墩坑垫高200: 19x0.20/2=1.90 KN/m2
板底抹灰20厚及管道: 0.10+20x0.020=0.5 KN/m2
小计: 6.0 KN/m2
b).当楼板厚为100毫米时
q=25x0.10+0.60+1.90+0.5=5.50 KN/m2
5). 走廊小楼梯(斜板厚100):(活荷载 q=3.5 KN/m2)
折算板厚167: 25x0.167=4.2 KN/m2
花岗岩地面: 1.16 KN/m2
板底抹灰20厚: 20x0.020=0.4 KN/m2
小计: 5.76 KN/m2
q垂直=5.76/cos26.6=6.44 KN/m2 取6.5 KN/m2
6). 1~4#楼梯(斜板厚130):(活荷载 q=3.5 KN/m2)
折算板厚197: 25x0.197=4.93 KN/m2
花岗岩地面: 1.16 KN/m2
板底抹灰20厚: 20x0.020=0.4 KN/m2
小计: 6.49 KN/m2
q垂直=6.49/cos26.6=7.26 KN/m2 取7.5 KN
7). 室外地面:覆土部分(过工具活荷载 q=5.0 KN/m2)
板厚150: 25x0.15=3.75 KN/m2
地砖地面20厚: 0.60 KN/m2
覆土100: 18x0.1=1.80 KN/m2
板底抹灰20厚: 20x0.020=0.4 KN/m2
吊顶及管道: 0.20KN/m2
小计: 6.75 KN/m2 取6.80 KN/m2
2. 楼座
1). 前厅,休息厅. (活荷载 q=3.5 KN/m2)
a).当楼板厚为100毫米时:
板厚100: 25x0.10=2.50 KN/m2
板面恒载: 1.20 KN/m2
.
板底抹灰20厚: 20x0.020=0.4 KN/m2
吊顶及管道: 0.20KN/m2
小计: 4.30 KN/m2 取4.30 KN/m2
2). 楼座 (活荷载 q=2.5 KN/m2)
板厚80: 25x0.08=2.00 KN/m2
板面恒载: 1.20 KN/m2
座椅: 0.5 KN/m2
.
板底抹灰20厚: 20x0.020=0.4 KN/m2
吊顶及管道: 0.20KN/m2
小计: 4.30 KN/m2
3.屋面荷载
1).混凝土坡屋面板厚为120毫米时: (活荷载 q=0.7 KN/m2)
板厚120: 25x0.12=3.0 KN/m2
挂瓦: 0.6 KN/m2
C15细石混凝土35厚: 25x0.035=0.88 KN/m2
聚本板保温层: 0.10 KN/m2
水泥砂浆找平层15厚: 20x0.015=0.30 KN/m2
板底抹灰20厚: 20x0.020=0.40 KN/m2
吊顶及管道: 0.20KN/m2
小计: 5.48 KN/m2
q垂直=5.48/cos33.3=6.56 KN/m2 取6.60 KN
(b)当楼板厚为100毫米时: 25x0.10+0.6+0.2+0.88+0.4+0.60=4.98 KN/m2
q垂直=4.98/cos33.3=5.96 KN/m2 取6.0 KN
2) 坡屋面折算荷载: (活荷载 q=0.7 KN/m2)
a).舞台上空:
钢结构: 0.90 KN/m2
挂瓦: 0.55 KN/m2
保温层: 0.2 KN/m2
吊管线: 0.50KN/m2
小计: 2.15KN/m2
q垂直=2.15/cos33.7=2.58 KN/m2 取2.60 KN/m2
b).楼座上空:
钢结构: 0.90 KN/m2
挂瓦: 0.55 KN/m2
保温层: 0.2 KN/m2
吊顶装饰: 0.50KN/m2
小计: 2.15KN/m2
q垂直=2.15/cos33.7=2.58 KN/m2 取2.60 KN
4. 墙体荷载
(a)外墙, 采用190系列多孔砖(空隙率16%)
q=19x0.84x0.19(墙体自重)+0.5(贴瓷砖)+0.40(单面粉刷) =4.0 KN/m2
外墙开窗折减80%, 3.93x0.80=2.76 KN/m2 实取 3.0 KN/M
(b)内墙 采用190系列多孔砖(空隙率16%)
q=19x0.19x0.84(墙体自重)+ 0.4x2(双面粉刷) =3.9 KN/M2
(c)1.2m高平均厚100混凝土栏板
q=[25X0.12+0.5(外墙饰面砖)+0.40(内墙粉刷)]X1.2=4.68 KN/M ,实取 5.0 KN/M
(d) 最高5.1m山墙平均高2.55m
q=(2.55-0.6)x4.0=7.8 KN/M , q=(5.10-0.6)x4.0=18.0 KN/M |
|