[讨论]:两110kV线路边线在最大风时的最近距离。

[复制链接]
发表于 2005-10-15 17:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
两110kV线路边线在最大风时的最近距离,规程39页上是这样规定的(A):与110kV边导线最小水平距离:在路径开阔地区,最高塔高;路径受限制地区,5米。
而在39页的注解中,又这样解释:
(B)路径狭窄地带,若两线路杆塔位置交错排列,在最大风偏时,对相临杆塔的最小水平距离不应小于3米。
个人感觉好象有点矛盾,究竟是应该对塔3米(位置交错排列),还是对边导线5米?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-10-15 18:53:02 | 显示全部楼层
3米应该是对塔的距离吧。一回边线与另一回相邻边线的距离,检验风偏时是以一回边线不动,而另一回边线风偏这样考虑的,不知对不对,我记不太清了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-10-18 09:08:39 | 显示全部楼层
这两条不矛盾,第一条是说两条线路并排架设的情况下,在考虑最大风偏的情况下边导线之间的最小距离;而第二条指线路交错的时候一条线路的边导线对另一线路相邻杆塔之间的距离,这两条并不矛盾,两条线路相距较近时,都要考虑
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!