找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 349|回复: 0

[文章]:关于增设自动喷水灭火系统的探讨

[复制链接]
发表于 2003-10-18 09:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
关于增设自动喷水灭火系统的探讨


  
       2001年5月1日施行的《建规》的局部修订条文中第8.7.1B条对在多层民用建筑内设置的歌舞娱乐放映游艺场所做出了以下规定:设置在地下、半地下,建筑的首层、二层、三层且建筑面积超过300m2,地下四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所,应设自动喷水灭火系统。由于多数多层民用建筑内无自动喷水灭火系统,而有些老的建筑甚至连室内消火栓系统都没有,如严格按规范增设自动喷水灭火系统是不可能的,而如将这些不满足要求的场所统统关闭,也是不现实的,那么,有没有变通的方法呢?
  我们知道,扑救和预防火灾是为了保障人民的生命和财产的安全,其中,生命的安全是放在首位的,因此,我们将歌舞娱乐放映游艺场所的人员安全作为重点,只要在火灾的初期能控制火势的蔓延,保证将人疏散出去就算成功,而自动喷水灭火系统对初期火灾的扑救是十分有用的。为此,支队和设计院的技术人员进行了探讨,认为即使条件不具备即不能完全按规范设计自动喷水灭火系统,仍可采取以下解决方案增设“简易喷淋系统”。现提出供大家参考:
  一、建筑物内设有室内消火栓系统,这种情况又可分以下3种形式:1.室内消火栓系统的加压泵为变频调速泵;2.室内消火栓系统的加压泵有稳压装置,可以通过压力的变化控制水泵的启停;3.室内消火栓系统有屋顶消防水箱。我们知道,《建规》第8.6.1条第八小条规定:室内消火栓系统可与自动喷水灭火系统共同消防水泵;所以这3种形式均可以利用室内消火栓系统的管网增设自动喷水灭火系统,即可在合适的位置将自动喷水灭火系统直接接在消火栓系统的管道上,并满足最不利点喷头的工作压力;对有水泵的系统应对水泵的压力控制系统进行调整,以达到自动喷水灭火系统的喷头喷水灭火后水泵立即启动的要求。
二、建筑物无室内消火栓系统,这种情况是否能设自动喷水灭火系统呢?我们认为,如果能在建筑物的屋顶增设屋顶消防水箱以满足自动喷水灭火系统的压力和初期灭火的用水量,仍可增设自动喷水灭火系统。
  以上想法的根本的思想就是在火灾初期能出水灭火以保障人员安全疏散,我们认为是可行的。另外,应在自动喷水灭火系统的管道上增设水泵接合器(不能利用内消火栓系统的设水泵接合器),以便在火灾延续时间内,特别是失火现场比较复杂,无法进入时,利用设水泵接合器向自动喷水灭火系统供水灭火。
  当然,应用时应具体情况分析,以上方案应适用于一些小型的歌舞娱乐放映游艺场所,而对一些大型的歌舞娱乐放映游艺场所应严格按《自动喷水灭火设计规范》进行设计。


信息来源:安徽铜陵市消防支队 张 俊
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-16 16:43 , Processed in 0.206574 second(s), 31 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表