2002全国暖通空调制冷学术年会专题交流会摘要

一、供暖热计量设计
  针对供暖热计量设计中主要关注的问题:①户间供热负荷的计算;②室内供暖系统的方式;③供热管网的控制方式;④户内系统化学塑料管材的应用;⑤热计量方式和热计量装置;⑥计量收费修正问题;⑦收费方法的探讨。进行了较深入的交流和讨论,大致有以下结论意见:
  1.户内系统型式不应只是按户分环一种,应根据不同建筑物,用发展变化的观点,户内系统型式可以存在若干种,如垂直双管系统、垂直单管加跨越管系统。系统型式应多样化。
  2.户间供热负荷的影响,解决的重点应是加强外墙外保温,改善建筑物外围护结构的保温性能而不应为了减少邻户传热而采取加强户间隔墙和楼板的保温。
  3.关于计量装置,除了户用热量表之外,应该吸收国外的经验并结合中国的国情,会上听取了世界银行专家给建设部的建议,认为当前阶段应该让热量表、热分配表、热水表及其它方式进行广泛的试验。在试验示范的基础上,探讨适合中国国情的热计量方式。
  4.应加强对计量供热系统的动态控制,不应只注意楼内供暖系统,应将供热管网、热力站或热源和楼内系统的流量、温度、压力的变化一并考虑。
  5.供热系统热计量是一综合性很强的系统工程。国家政策、供热企业改革、计量供热技术以及计量供热产品、居民供暖收费意识等各方面相互影响、相互制约,要达到各方面协调、互动,才能真正解决问题。属政府解决的问题,技术自身并不好解决。
  6.计量供热的实施,不应牺牲室内热环境质量,节能是在保证室内热环境基础上进行。
二、热水地板辐射供暖
  会议对地板辐射供暖的工程设计、理论计算、热工性能、施工安装、新型材料、运行管理、热舒适性和运行费用等方面的问题进行了认真讨论。
  低温热水地板辐射供暖从公共场所到民用住宅越来越受到人的青睐,并逐步得到广泛的推广使用。根据会议讨论情况,总结如下:
  1.地板辐射供暖具有热舒适性好,卫生环境好,节约能量等优点,从而受到广大用户的普遍欢迎。
  2.地板辐射供暖具有较好的调节性,对于民用住宅建筑,用户可以根据个人需要分室调节控制,便于分户热计量。
  3.地板辐射供暖有较大的蓄热能力,可是室内温度保持稳定。
  4.地板辐射供暖有关工程设计、理论计算,还需要进一步完善,需要尽快制定相关的设计规程和施工验收规范。
  5.地板辐射供暖需要配套地面装修方案及相关配合产品和材料,以保证地板供暖系统施工安装质量,确保系统安全可靠运行和使用寿命。
三、电供暖、燃气供暖
  会议对我国的能源构成、能源利用、环境保护、供暖方式及运行费用等方面进行了讨论。
  1.电热供暖:电热供暖从燃料能源利用率来说是不合理的,也是不经济的,一般情况下不宜推广使用,但电热在管理、调控、局部环境、收费等方面有突出的优点,各地应根据当地的技术经济条件合理确定。符合以下几点时可采用电热供暖:
  (1)局部供暖和特殊需要的场所,或环保有特殊要求的局部区域;
  (2)远离集中热源的独立建筑;
  (3)采用热泵系统能提高热能利用时;
  (4)利用低谷电,采用蓄热技术,且技术经济比较合理时。电热供暖应强调其可控性及安全性。
 2.燃气供暖:天然气是清洁能源,燃烧后排放物较少,可以减少温室气体和大气污染的排放总量。采用燃气供暖在燃料输送、减少损失及各户调控和收费等方面具有突出优点。但存在各户直排烟气对环境的影响及户内安全隐患等缺点。采用燃气供暖应考虑以下情况:
  (1)必须服从城市规模发展及环境控制的总体要求,要从长远发展着眼;在采用燃气供暖时,尽量考虑同时采用夏季燃气空调,这样不仅解决了天然气的稳定供应和冬夏季峰谷差问题,同时也缓解了夏季城市供电高峰的困境,实现气电峰谷互补,有利于电力和燃气供给平衡。
  (2)充分考虑各地区的燃气供应条件及价格;
  (3)面积较大的区域不宜利用一户一炉、烟气直排的方式,小区锅炉供暖有可能减少低标高烟气排放对环境的影响;
  (4)应特别强调使用的安全性、卫生性及检测手段。
  有的论文认为:燃气用于供暖时应该采用分户利用的方式,一般不应采取集中利用方式。对于燃气锅炉房供暖方式,从投资、运行费用、单位面积供暖耗气量和污染物排放量进行比较,居民供暖用户可选用模块式燃气锅炉供暖,这样天然气量最省,运行费用最低。
  电供暖、燃气供暖方式还有一些问题需要进一步深入研究,如应加强利用低谷电的高效蓄热供暖技术的研究,提高燃气安全性和卫生性等,使该项供暖技术进一步完善提高。
四、新型散热器
  会议对散热器的发展方向、结构形式、材质、系统的要求、工艺过程及设计使用要求等方面进行了讨论。
  在散热器的发展方向上一致认为:散热器形式应向轻、薄、美、新、安全可靠方面发展,生产开发优质高效的轻型供暖散热器。
  散热器的材质应以钢、铝、铜铝复合材质为主,开发新型的钢制、铝制、铜铝复合的散热器,注重钢、铝散热器的腐蚀工艺的研究,提高其使用寿命。铝制及薄钢板(δ≤1.5mm)制的散热器应加强内防腐研究;壁厚≥2.5mm的钢管类散热器应加强造型及热工研究,提高其金属热强度;铜铝复合型翼型散热器应加强铜管焊接质量;铜管铝片对流散热器不仅要求热工性能好也要强调造型美观及外观质量。
  结合单户供暖系统的特点,应开发与之相适应的供暖散热器。该系统对散热器的承压能力及内防腐要求不高,水容量不大,但要求外观美观,散热效果好。
  应改变铸铁散热器传统的铸造工艺,生产内腔无粘砂的新型铸铁散热器。并提高外表面的光洁度,使之能应用于分户计量、分室控温的供暖系统。提高美观程度,改变传统的铸铁散热器的粗重,笨大的形象,使之与高档建筑协调。并适当开发一些特殊需要的散热器。
  今后散热器的发展趋势是:多种并存、改进工艺、提高发展、不断更新。
  会上,根据热计量和控制水平的提高,对今后散热器的配置数量如何计算和供暖系统的供回水温度如何确定等问题,也提出了一定的看法。
五、建筑环境空气质量与防排烟
  1.对室内空气品质的研究至今已有30多年了,在各个方面的研究已经取得长足的进步,尤其是最近十年我国已在这个领域中投入较大的人力与物力,也开展了一些实测工作与调查研究,同时在理论研究上也取得了一些成果。
  2.应用理论基础研究方面,对空气品质提出了过程动态控制理念;对空调系统通风效率指标提出了全程空气年龄的计算方法;采用纳米材料光触媒分解VOC的实测情况,目前国内产品的功能均不能达到要求;在具有强扰动条件下的有组织通风进行了CFD和模拟试验的比较还在进一步研究中,认为CFD的计算分析结果要用实验来验证。但与国外相比,我国实测与调查研究的规模太小,进深也不够,在理论研究上缺少多学科的综合研究,难以在理论研究上有所突破。尤其在认识上的一些“误区”,阻碍了对室内空气品质问题的深入研究。对以下几个方面值得重视:
  (1)对“室内空气品质问题”的认识与评价方法、对策措施、解决途径与以往的“空气污染”完全不同,如果不跳出“室内污染”的老框框,难以使室内空气品质问题有所进展。
  (2)由于室内空气品质问题是由多因子、多途径诱发的,改善室内空气品质实际上是一个系统工程,并不是单一措施或方法所能解决的,目前迫切需要多学科协同研究,做一些综合性的大课题。
  (3)应将室内空气品质看成一个变量,是设计、施工、维护管理和运行状态综合形成的一个结果,如果单纯强调建筑装修材料污染控制(起点控制)或仅依赖通风空调(终点控制)是不可能解决室内空气品质问题,只有从设计、施工维护以及运行管理“全过程控制”才可能真正改善室内空气品质。
  (4)我国建立了有关室内空气品质方面的标准,综合于新修订的节能暖通规范条文中,但较为笼统,难以解决具体工程问题,建议全国学会应象美国ASHRAE学会一样,单独建立室内空气品质评估。
  3.在控制技术方面,某体育馆置换通风的实测结果证明空气的温度、气流速度分布、CO2等均达到了预期效果。
  结合日本的研究,对我国住宅室内污染控制,认为通风换气是一个有效的措施,而且是主要措施。通过对家庭居室纤维污染动态进行录像,说明由于纤维制品的广泛使用,纤维尘已属于建筑空气环境的主要污染源之一。目前国内的光催化处理VOC,经测定还没有一个达到要求。
  4.防排烟方面,随着我国经济建设的发展,建筑高大空间的排烟已经提到日程上来。“高规”和“建规”没有明确规定,或是规定不合理,目前基本上是逐个项目,经当地和国家消防部门批准同意。上海交银金融大厦和上海科技馆的大空间防排烟措施以及有些高大空间的防排烟已有总结。地铁的通风排烟采用CFD分析计算有了很好的成果。
  对高大空间的通风和防排烟用CFD进行分析研究应该重视和应用,同时建议“高规”、“建规”在修订时补充有关高大空间的防排烟的条文。
六、热泵应用
  1、理论与实验研究主要集中在:
  (1)热泵装置与部件的仿真数学模型的理论与实验研究。为提高模型的通用性和准确性,将现代人工智能技术引入到热泵装置的仿真研究中。
  (2)空气源热泵结霜特性的理论与实验研究;融霜技术的开发与研究。
  (3)热泵季节性能的理论研究及提高季节能效比的有效方法的研究。
  (4)对地源热泵进行大量的理论和实验研究。主要有地下埋管换热器的传热模型和夏季瞬态工况数值模拟的研究;井水源热泵冷热水机组及水源问题的研究;完成大量地下耦合热泵实验。
  (5)水环热泵空调系统运行能耗评价的理论分析,并预测了该系统在我国各地的适应性与范围。
  2、空气源热泵冷热水机组
  (1)20世纪80年代初,国产空气源热泵冷热水机组首先在上海某商场获得应用。但是该产品始终未商品化,直到20世纪90年代初,才开始大量生产空气源热泵冷热水机组,近十几年来,发展迅速,应用十分广泛。我国长江流域建筑物中央空调中常选用该机组作为冷热源,主要用于写字楼、银行、商厦等以日间使用为主的建筑物中。这些地区的气候特点是夏热冬冷,很适宜应用空气源热泵冷热水机组,来解决建筑物中央空调冷热源的问题。近年来,应用范围又有北移的趋势,如西安、济南、烟台、郑州、天津、北京等地都有很多的应用实例,企业应生产适用于北方地区的热泵产品。目前,生产厂家已有几十家,产品规格型号齐全,能较好地适应于不同建筑面积的需要。
  (2)选用空气源热泵冷热水机组时应注意的问题:
  ①根据冷热负荷特性,合理选择机组容量与台数。
  ②选用空气源热泵冷热水机组时,室外气温不宜过低,对于室外气温低于-10℃的地区不宜采用。在寒冷地区应用应采取适当的技术措施。
  ③选用时不但要从技术角度去分析,还要从经验角度分析。
  ④机组的噪声问题。
  (3)今后急待解决与研究的问题。
  ①该机组受环境空气季节性温度变化规律的制约。夏季供冷负荷越大时,对应的冷凝温度越高;而冬季供热负荷越大时,对应的蒸发温度越低,因此增大了选用机组的容量和其运行能耗。
  ②目前,设计中还缺少对空气源热泵冷热水机组实际运行中的供热量和性能系数的修正值。
  ③机组运行的不稳定性。
  ④机组除霜过程的可靠性差。
  ⑤如何提高机组在部分负荷下的效率也是值得深入研究的问题。
  3、井水源热泵冷热水机组
  20世纪90年代中,国内才开始生产水/水热泵机组,并在我国一些地区开始采用以井水为低值热源的水/水热泵供暖(冷)系统。在我国发展十分迅速,现已成为国内空调界的热门产品。生产厂家迅速发展,已超过20多家。但由于国内过去没有水/水热泵的国家标准,因此各生产厂家的产品型号、性能参数各不相同。2002年12月6日全国制冷设备标准化委员会会议已审定了《水源热泵》国家标准,今后就可以统一与标准化。
  为了避免应用中出现问题,采用井水源热泵冷热水机组时,应注意下述问题:
  (1)水资源的合理利用、长期开发必须严格按照国家颁布的有关法规执行,确保水源不受污染,不对地质造成灾害。
  (2)用地下水为水源时,应首先在工程所在地完成试验井,测出水量、水温和水质资料。了解清楚地下水类型、分布范围、含水层厚度、含水顶板埋深、地下水水力性质及水位变化情况、地下水补给、径流、排泄特征、地下水化学类型及地下水水质评价等。
  (3)充足稳定的水量、合适的水温、合格的水质是井水源热泵冷热水机组正常运行的重要因素。
  (4)应加强井水抽取、回灌、运行维护。目前国内对此似乎是三不管的部分,水利部门关心打井出水,并能回灌,空调人员关心空调系统与设备的运行,而对如何维护延长生产井和回灌井的寿命,如何延缓水井的老化问题却是关心不够或无人过问。
  (5)对于建筑物密度较大的地区,大规模地应用井水源热泵冷热水机组会有一定的困难。
  4、大地耦合热泵(又称土壤耦合热泵,地下换热器地源热泵)
  (1)大地耦合热泵在我国公共建筑中的应用开始于20世纪80年代。上海闵行经济技术开发区办公楼是中国第一项采用大地耦合热泵系统工程。起步虽早但其系统在公共建筑中的应用实例却是很少,其中大部分又是实验性工程,而且应用实例的规模一般来说也很小。
  (2)大地耦合热泵是目前国内空调界研究的热门课题。国内研究方向与内容主要集中在地下埋管换热器,在国外技术的基础上有所创新。例如:
   ①地下埋管换热器的换热模型的研究。其过程受许多因素的影响:土壤的热特性、回填材料的特性、土壤中的热湿迁移、土壤的初始温度、换热器的形式、管材以及热泵的运行方式等。如何完善地下埋管换热器的传热模型,使其更好的模拟埋管换热器的真实换热情况,是土壤源热泵系统的设计和应用推广的关键内容。
  ②回填材料的研究。
  ③地下埋管的铺设形式及管材的研究。
  ④土壤冻结对地下埋管换热器传热性能的影响。
  (3)设计中应注意的问题。
  ①地下埋管换热器的设计非常重要,同时难度也较大。在设计地下埋管换热器时,必须对建筑物负荷、钻孔空间、钻孔填充材料和地层特性进行精确的勘测,否则会导致设计失败。
  ②夏季连续运行时的土壤温升问题。
  ③如何降低初投资问题。
  ④各地的地质物性不同,很难设计出一种普通适用的产品来满足各种土质。
  ⑤合理的配置末端系统是十分重要的。
  5、水环热泵空调系统
  所谓的水环热泵空调系统是指小型的水/空气热泵机组的一种应用方式,即用水环路将小型的水/空气热泵机组并联在一起,构成一个以回收建筑物内部余热为主要特点的热泵供暖、供冷的空调系统。使用水环热泵空调系统时,应注意:合理选择它的应用场合;向系统引入外部低温热源,拓宽它的应用范围;采用混合系统,进一步提高它的节能效果和环保效益。
  北京嘉和丽园地下水闭环热泵空调系统是向系统引入外部低温热源的典型工程实例,应引起关注。
  6、几点建议
  (1)热泵技术从理论上来说具有明显的节能意义和经济价值的。但从国外热泵的发展道路来看,热泵系统烟发的成败要受到当地的气候条件、能源结构、能源比价、人民生活水平和政府政策的制约。所以,我们在进行热泵产品开发时,必须考虑中国的国情,全方位考虑各方面的因素,因地制宜的发展我国热泵事业。
  (2)要使热泵产品更上一个台阶,就必须着重发展我们的压缩机技术、提高换热器性能的技术、热泵工质、智能控制技术等。
  (3)热泵技术是解决暖通空调的能源与环保问题的有效措施之一,是实现我国暖通空调事业可持续发展的有效途径之一,但发展热泵的道路还很艰巨。因此,需要国家大力支持,希望政府有关部门给予重视。
七、住宅中央空调
  1、“住宅中央空调”的含义
  近年来我国住宅建设速度快,建设量大,居民对室内热环境要求以及对供暖、空调的个性化要求不断提高。“住宅中央空调”的含义是指:用一套机组提供住宅内各室供暖与空调的系统。
  2、“住宅中央空调”分类:按主机型式,可分为:多联式空调(热泵)机组、空气源热泵机组(含冷热水机组及管道机)、水源热泵机组(含冷热水机组及管道机)、燃气型住宅中央冷热水机组。也可以按空调冷(热)负荷输送介质的不同,分为:空气式(风管)系统、冷(热)水系统和制冷剂系统三种类型。
  3、“住宅中央空调”是一个系统,由室外机、冷媒管路及室内机组成;或由机组与水系统加末端组成;或由机组与管道系统组成,根据住宅具体情况及需要进行设计与施工,对隐蔽工程,要特别注意与装潢工程的结合。
  4、各种型式的“住宅中央空调”有其自身的优点及缺点,这包括它自身技术上的制约性。采用何种型式,一定要经仔细的技术经济分析后选用。
  5、关于“住宅中央空调”的市场前景
  一种意见认为“住宅中央空调”的市场前景看好,这是基于如下观点,根据资料,2001年我国房间空调的销售量为1480万台。如果2002年有5%房间空调器由住宅中央空调替代,假定每台住宅中央空调替代3台房间空调器,则2002年需要住宅中央空调机组24.6万套,以每套2万元计,可以带动需求50亿元/年。另一种观点对住宅中央空调的市场前景持审慎乐观态度,这是因为各种型式的住宅中央空调机组及系统都有个别的缺点,认为这些缺点会制约应用。例如有的产品采用380V电源,对住宅不适用;个别厂的产品冬季供热量不足和室外机噪声偏大;有的系统施工不规范,管接头漏水或管道凝水;新风与空气过滤问题等。
  6、上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会编制了《家用中央空调设计规范》、《家用中央空调工程施工质量验收规范》、《家用中央空调行业营销准则及合同范本》等三个文件,规范了上海地区家用中央空调市场,并促使其健康发展。
八、蓄能空调与低温送风
  1、从90年代初到2002年底,我国已建成或正在建的冰蓄冷空调工程约计200多项,水蓄冷约20项,还有几十个项目正在洽谈中。
  2、几年来,我国冰蓄冷空调工程有一定的发展,主要与当地的电力政策有关,如果有稳定的峰谷电价差政策,峰谷电价差在3:1以上,并减免电力贴费,可采用冰蓄冷空调系统,但我国大部分省市峰谷电价差政策不稳定,有些地方是按具体项目单独商定政策,不利于发展冰蓄冷空调工程,希望国家电力部门早日出台一套完整的峰谷电价差政策和措施。
  3、我国在推行冰蓄冷空调工程时,存在三大障碍:(1)造价高,一般比常规空调系统高30—40%;(2)占地多;(3)运行复杂。经过大家努力,三方面都有进展:(1)造价高的问题:蓄冰设备和系统配件国产化或在国内合资生产,造价可得到降低;某些项目如果电力政策有较大的优惠,考虑电力方面的减少投资和运行费;则总投资有可能与常规空调持平,甚至减少一些。(2)占地多的问题,利用建筑物的筏基,利用不宜作其他用途的空间或室外地下等。(3)自控日益完善,造价比原来降低,稳定性和可靠性提高,使管理趋于简化。
  4、在我国开始推行冰蓄冷空调时,常常末端空调系统已设计好风机盘管(7℃/12℃冷冻水),主要在冷冻机房内将常规冷水机组改为双工况主机加上蓄冰设备,往往采用主机和蓄冰设备并联系统。经过几年来实践,认为采用串联系统、主机上游、融冰优先的方式则更为有利。
  5、蓄冰设备可提供稳定的+1℃—+3℃的冷水时,则可利用低温冷水进行冷水大温差和低温送风设计。通过我国几个工程的实践,已有一定体会和经验。
  6、谢望我国空调装置生产厂家,早日研制和生产低温送风口等配件,并提供选用样本和技术数据,以降低冰蓄冷工程的投资。
  7、希望加强对冰蓄冷空调工程的调试和测定工作,及时总结经验,以提高冰蓄冷空调系统实际设计、施工、管理、运行的水平。
  8、建议组织编写一笨蓄冰空调工程设计手册,包括:低温送风和冷水大温差系统,并应制定蓄冷空调工程的评价标准和测试标准以及制定蓄冷装置产品的标准。
  9、滑落式动态制冰方式正在进入我国市场。它的主要特点有:
  (1)不需要乙二醇作为载冷剂,直接采用水作为载冷剂;(2)出水温度稳定;(3)融冰率高;(4)制冷与制冰可以快速更换;(5)与低温送风相结合,一次投资可与常规空调系统持平,运行费用低于常规空调系统。目前,国内外有关动态制冰冰蓄冷系统设计资料、施工安装资料奇缺,也需要通过一些工程实践积累经验,因此,在中国推广动态制冰还需要做大量工作,付出大量的劳动。
九、空调风系统与VAV
  1、置换送风系统的设计和应用受到了行业越来越多的关注,应用中要注意把其适用性、特点等于节能效益紧紧联系起来,并要注意到我国的实际应用情况与北欧国家采用同类方式的不同之处,合理采用。
  2、变风量系统是一种先进的空调风系统形式,也将逐渐成为我国在未来若干年中高级办公等建筑的一种主要形式之一,其节能效益和舒适性都是较显著的。这些年在我国的许多工程的应用实践也给大家提供了很好的参考。对于系统及末端的形式和控制方式,特别是VAV系统如何保证新风的问题,大家一致认为需要更进一步的深入研究和实践,对于目前一些工程所出现的问题及其原因也进行了较深入的探讨。
  3、风系统的调试是保证其按设计意图正常运行的关键环节之一,应该引起同行的足够重视。目前总的来说这方面的不足相对更明显一些。这些不足包括调试理论及方法、调试手段、调试标准(尤其是VAV系统的调试标准)以及调试人员的水平等几大部分。
  4、风系统运行中常见问题:(1)组合式空调机组的回风机压头过大,造成新风进不来,甚至新风管变为排风管,空调房间成为负压,新风从门窗进入。(2)由于风系统阻力偏大、过滤器没有及时清洗、风机皮带松动等因素导致组合式空调机组送风量不足。(3)由于风机选用压头过大,远大于实际风系统阻力,导致运行时风量增大,随之运行电流加大,过电流保护跳闸。
  总而言之,一个风系统的良好运行需要优秀的设计、精心的施工、精确的调试、完善的运行管理等各方面因素来保证。
十、空调水系统及VWV
  1. 目前很多空调水系统存在着设计功率偏大,系统配置不当的问题。出现这些问题的原因主要有:
  (1) 设计负荷偏大,或者在选水泵时采用了太大的水量安全系数,致使水量偏大,水温差过小;
  (2) 水泵扬程选配过高或采用了过于保守的附加系数;当水系统实际水阻较小时,导致流量变大,严重时甚至会烧毁电机;
  (3) 大部分时间水泵处于效率很低的条件下运行;
  (4) 有些水泵质量差,泵效率偏低,使运行电耗增大。水泵投资约占公用建筑空调系统总投资的0.5-1%,电功率约为空调总电功率的15-20%,水泵投资少但能耗大,因此应该选用高效、可靠、耐用、少维修的水泵,价格即使稍贵一些也是化得来的。
  (5) 不问条件,一律采用定流量系统,增加了水泵运行电耗,(空调平均负荷率为30-50%)。
  (6) 不管系统大小和阻力差异如何,一概采用单级泵配置。
  (7) 不加区分的一律采用同程式布置。
  2. 在设计空调二次水系统时,应该优先考虑水泵的变频调速。国内变频调速装置的市场价格一般为800~1500元/KW,相当于电机价格的8~12倍左右,通常回收期不超过2年。
  3. 变频泵的配置,从理论上讲,应采用"一变多定"的配置模式,这样可以提高水泵的整体效率。为了适应轮换运行和满足故障备分等要求,也可以全部采用变频泵配置,但运行仍应按"一变多定"控制逻辑原则考虑。变频泵流量下限应保证是紊流状态,水泵的水输送系数WTF应小于或等于设计计算条件下的理论水输送系数的0.6倍。
  4. 变频泵的切换策略,应受到足够的重视。当采用"一变多定"配置方式时,无论是切除还是投入变频泵,都必须保证这时变频泵的流量为零,而其扬程恰好等于系统的差压。如果切换时机选择不当,就会造成流量波动或控制滞后。
  有人建议在变频泵的出口与止回阀之间加装一水流开关,并根据水泵特性曲线初选作为系统的起始运行参数,同时利用水流开关在运行中作进一步的修正。
  5. 差压测点位置的选择:目前的空调水系统,几乎都是将差压测点设置在分水器与集水器之间。这主要是沿用了原来差压旁通控制的做法。在流量不变的前提下,供、回水干管网间差压的变化,反映了整个管系的阻力变化。所以变频器根据这一差压改变水泵转速,能跟踪用户流量的变化。但是,这并不一定能够保证变频先后的流量分配关系保持不变。如果为了保证每个用户在任何时候都能分配到足够的水量,当然也可以将差压设定值适当的定得高一些,但又会造成在多个用户调节阀上无谓地损耗能量。若将差压测点移至整个管系的最不利点处,如距离水泵最远处。这时,只要该点的差压得到保证,则整个系统中各用户的水量都能得到保证,这样是否更可取?有待进一步研究与探讨。
  6. 从本质上看,空调水系统是一种由许多管道、换热器、调节阀、关断阀和多种管道配件组成的分布参数系统,每一个阀的动作,都会造成整个管系压力分布的变化,在总流量变化的同时,造成流量分配关系的变化。而供、回水干管间的差压只是一个集总参数,只能反映总流量的变化,而不能反映流量分配关系的变化。不言而喻,以一个集中参数来描述一个分布参数系统总是不够精确的。为此,有人推荐直接采用多个调节阀的开度代替差压作为流量调节的控制参数。也就是将差压控制时的恒压供水改变为变压供水。问题是要实现对多个阀的开度进行监测,难度也是很大的。因此,设想很好,但尚需深入研讨。
  7. 两通电磁阀为双位调节,水量为零或额定值;关断时流量为零,管路特性变化大,影响节能效果。替代两通电动调节阀使用在变流量水系统中的差压控制上时,不能通过稳定最不利末端压差来保证其余末端有足够的资用压差。其不保证度主要取决于系统流量的减少程度和沿程损失在系统压损中所占的比例。水量减少越多,沿程损失越大,流量的偏离就越大。
  8. 目前,在冷机侧,水系统几乎100%都采用定流量方式运行。最近有些人通过调查、研究和计算,提出了以下一些新的观点:
  (1) 目前有许多冷水机组,结构作适当调整,是允许在变流量条件下运行的,而且当流量减少不是很大时,对冷水机组的COP影响不太大,变化幅度不大于10%。
  (2) 当水泵能耗占整个空调系统能耗的比例越大,节能幅度就越大。当水泵能耗占整个空调系统能耗比例在20%以上时,采用变流量系统,有节能效果。所以可以把20%作为临界状态。
  (3) 虽然冷水机组本身的COP值随水流量的减少而略有降低,但由于水泵能耗的大幅度降低,对整个系统来说,总能耗减少。
  9. 一次泵变流量的注意事项:
  (1) 一次泵的变流量,应通过水泵变频来实现。
  (2) 系统在制冷量低于最小临界负荷时不能运行。
  (3) 流量降低应有限制,限制条件是保证不使流动呈层流状态。
  (4) 变流量水泵应满足系统从最小到最大负荷、全流量范围内的所有扬程。

十一、洁净技术

  1. 讨论概况
  会上同济大学代表介绍了有关生物洁净系统的二次污染控制理论与措施,以及湿度优先控制方法与运行试验,天津大学代表介绍了大型洁净厂房检测与验收,清华大学代表宣读了医院手术部净化空调的设计研究论文,论文涉及的有关内容引起了与会代表的极大兴趣,进行了热烈讨论与技术交流。尤其对生物洁净系统的二次污染的起因、控制理论与解决措施展开了深入的探讨。深圳嘉力达公司等单位介绍了抗菌空气过滤器以及主动抗菌型节能空调机组,并说明了这些产品对解决系统二次污染的作用。针对抗菌产品在空调系统中的应用,与会代表对它的杀菌效率、杀菌有效性与持久性以及使用抗菌产品的安全性提出了许多问题。同济大学沈晋明教授介绍了国内外对空调系统二次污染问题的研究与解决措施,尤其是对空气过滤器表面滋菌问题的由来与认识,以及国外研究抗菌材料的机理与发展,强调在空调系统之中使用抗菌产品一定要慎重,对抗菌产品的选择要求一定要从严。由于我国没有相应的抗菌过滤器的标准,对进口产品一定要有FDA、EPA等认可的独立检测机构的测试报告,对抗菌产品不仅要看其杀菌效率,更注重其是否在空调系统中造成污染。应对其是否具有广谱杀菌能力,是否能使微生物产生抗药性,是否具有持久的抗菌作用以及是否会产生化学污染等方面进行考核。要从保障室内人员健康的前提下使用抗菌产品。
  可能以后几年抗菌产品会在空调系统中应用,呼吁学会应重视这一问题,并对抗菌产品是否允许在空调系统中使用(国外对此有争论)、对抗菌产品的要求、抗菌产品的标准以及检测等问题进行研究,有序地引导这一市场健康发展。
  2. 专业发展意见
  空气洁净技术在最近十年中发展很快,在理论研究、技术措施与工程实践上有了许多重大突破,高科技的发展以及产品质量的保证体系,要求洁净技术向应用的广度与深度进一步发展。
  以超大规模的集成电路为先导的高科技产品促进了洁净技术迅猛发展,由于我国缺乏自主的工艺发展的优势,使我国洁净技术的理论研究与技术产品难以进入高科技核心部门,致使我国长期遵循国外的发展模式,难以超越。
  前几年以药品生产GMP为代表的以及最近几年以医院建设为先导的生物洁净技术在我国获得了极大发展,在药品生产和医院建设方面,我国有自己的标准。尤其在医院洁净手术部建设标准等的引导和要求,促使了生物洁净技术在这几年得到了迅速发展,开发了具有独立知识产权的阻漏层送风天花板运用洁净空调等产品,以及相应系统模式,引起广泛重视,如瑞士医院标准也采用我国的一些做法,国外产品为了进入中国市场纷纷按照我国标准进行了改造,在进入WTO形势下,有效地保护了医院建设市场。
  随着各地的疾病控制中心的建立,加快了对检疫、抗菌药品的研制和防止恐怖分子的生物危害,今后这几年生物安全领域的生物洁净技术会有一定发展。
  建议今后几年专业设计院应与高校、研究机构密切配合,共同研究高新技术对环境控制要求,以及相应的措施,随着自主工艺的发展促使相应的理论研究与技术发展,会进一步进入高新技术的核心部分。
  应进一步发展生物洁净技术,扩大这几年在某些领域上的优势。
  估计今后洁净技术在食品加工方面将有所发展。
*-*9 *-*9 *-*9
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-11-11 11:01:01 | 显示全部楼层
很受启发
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-11-17 18:17:42 | 显示全部楼层
很不错的资料,收藏、学习。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-6 19:12 , Processed in 0.190766 second(s), 36 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表