钢筋混凝土圆板配筋,书上是按径向弯矩、切向弯矩配环向钢筋和径向辐射钢筋,而我看一些标准图上圆形构筑物的盖板和底板是按方形网格形式配筋,我想请教一下:什么情况下可以采用方形网格形式配筋,设计依据是什么?谢谢。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-5-29 23:35:26 | 显示全部楼层
方形网格形式配筋方便施工,而且同样可以承担径向弯矩、切向弯矩。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-5-30 13:25:54 | 显示全部楼层
对一些圆形或弧形板,从受力角度上讲,按径向和环向配筋是最符合受力要求的。而方形网配筋的话,应按其与角度折算成径向和环向的配筋面积,并要使折算的配筋积能符合径向和环向的弯矩。
在实际工程中,对一些小板(有梁加以分隔)或圆半径较小的,可仅按方形网配筋。而一些大板,最好是按径向和环向配筋。从施工角度上讲,方形网施工比较方便。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-5-31 02:54:14 | 显示全部楼层
楼上两位斑竹说得很对,径向钢筋在相交处的混凝土保护层厚度不能满足要求,且钢筋之间的净距也不能得到保证,因此实际工程一般按方形钢筋网配筋。