门式刚架轻型房屋钢结构技术规程中关于支撑布置第二条说端部部支撑宜设在温度区间端部的第二开间。   
门规又规定纵向温度区间不大于300m   
                   横向温度区间不大于150m   
问1:是不是说只要在纵向300m以内端部支撑设置都应在第二开间?(小弟看到的许多端部支撑布置在第一开间)。   
问2:在纵向或横向温度区间内是不是不用设伸缩缝?(小弟看到全钢结构的房子,一般在大约60m左右就有伸缩缝)这是否是为了配合基础的伸缩?   
问3:门规又说在端部第二开间设支撑时,第一开间相应位置设系杆,这相应位置指的是那些?(柱间支撑、水平支撑的哪一点?)   
问4:我们这里在柱顶有钢水钩的一般不设置系杆,而是用钢水钩代替,不知这样是否合理?   

问1:是不是说只要在纵向300m以内端部支撑设置都应在第二开间?(小弟看到的许多端部支撑布置在第一开间)。   

设在第一间当然可以. 但是, 通常厂房的大门在第一个开间, 所以该处无法设柱间支撑,规范是出于这个考虑才建议设在第二个开间.   

问2:在纵向或横向温度区间内是不是不用设伸缩缝?(小弟看到全钢结构的房子,一般在大约60m左右就有伸缩缝)这是否是为了配合基础的伸缩?   

在同一个温度区间内不设缝.   
至于温度区间的长度,规范是不大于300米或150米, 还应考虑当地地理气候等,应适当减小, 但是,60米好象不必要.   

问3:门规又说在端部第二开间设支撑时,第一开间相应位置设系杆,这相应位置指的是那些?(柱间支撑、水平支撑的哪一点?)   

凡是支撑与支撑交界处,都应在第一开间设置系杆,以将端部风力传给支撑,然后传给柱脚.   

问4:我们这里在柱顶有钢水钩的一般不设置系杆,而是用钢水钩代替,不知这样是否合理?   

水沟自身承受自重(按落水管堵塞,水灌满设计)都是问题, 怎么能代替刚性系杆?   
除非水沟钢板很厚. 这时候还要在设计中说明一点: 水沟是结构构件, 为结构稳定所必须,不得任意拆除.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-7-26 22:55:39 | 显示全部楼层
1.我不知道你看的是哪本规范,《门规2002》条文:
4.5.2  支撑和刚性系杆的布置宜符合下列规定:
    1  屋盖横向支撑宜设在温度区间端部的第一个或第二个开间。当端部支撑设在第二个开间时,在第一个开间的相应位置应设置刚性系杆。
[/COLOR]
2.60m的设缝的确是太严了,我们一般都没有这么密过,可能是有其它的要求。
3.刚性系杆的设置位置很多,比如梁柱节点处,跨中等,给你个图吧。
4.的确是 有这种做法,这种做法也是可行的,但个人不推荐这种做法。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-14 17:24 , Processed in 0.167040 second(s), 34 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表