找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 421|回复: 2

[讨论]:杆塔基础设计时偏心距取值问题?

[复制链接]
发表于 2004-9-13 20:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
杆塔基础具有其独特性,即所承受弯矩较大,因而其偏心距取值限制对基础造价影响很大。有些设计院设计时控制偏心距e<b/6,即底板不出现拉应力pmin>0,但相关规范好象没有明确规定。而DL/T 5092-1999 式 15.0.2    γf*TE ≤ A(γk、γs、γc、...)
  γf --- 基础附加分项系数  重力式基础直线杆取0.9  耐张杆取 0.95 转角终端取1.10
   TE---基础倾覆外力设计值
  A(γk、γs、γc、...) --- 倾覆承载力函数
  γk---几何参数标准值   γs、γc---土及混凝土的实际重度
   则 γf*M ≤ (F + G)*b/2
           e ≤ b / (2*γf)
  杆塔为转角终端塔则相当于 e <b/2.2 耐张杆时 e <b/1.9 直线杆时 e <b/1.8 此时基础比 e<b/6 时要小很多。



发了这么多天了,没人理我:)
我找了这么久终于有所收获。刚买了本王肇民马人乐主编的《塔式结构》,特将塔式结构基础设计一般要求部分摘抄一下:
1)电视塔、微波塔基础底面在组合荷载作用下不允许有脱离开基土;
2)石油化工塔基础底面在正常操作或冲水试压情况下不允许脱开基土,在停产检修时允许部分脱开基土;
3)专业塔基础底面在不影响工艺要求时允许部分脱开基土;
4)各类塔基础底面在考虑地震作用时允许脱开基土;
5)基础底面允许脱开基土的面积控制不大于基础底面全面积的1/4。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-10-12 13:53:54 | 显示全部楼层
做杆塔基础的确实很少,也就很少有机会讨论。不过这也是一个很重要 的专业 ,欢迎各位大狭发表意见。。。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-12 21:06:04 | 显示全部楼层
我正好在做挡墙,不知它的基础是不是也不允许有脱离开基土?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册