本文摘自LD结构空间论坛, 或许对理解建筑结构荷载规范有帮助.

荷载效应控制
由3.2.3 “对于基本组合,荷载效应组合的设计值S应从下列组合值中取最不利值确定”可知,组合是否被永久或可变荷载控制取决于由两种荷载控制的组合设计值S的大小。
1. 由可变荷载效应控制的组合S=YG*SGK+YQ1*SQ1K+Σ(YQi*SQik*ψci)
2.  由永久荷载效应控制的组合S=YG*SGK+Σ(YQi*SQik*ψci)

当取1时.因YG=1.2 YQ1=1.4(或1.3) ψci=0.7
当取2时.因YG=1.35 YQ1=1.4(或1.3) ψci=0.7

简化之:
1. S=1.2A+1.4B+0.7X1.4(C+D+E+F+...) ①
2. S=1.35A+0.7X1.4(B+C+D+E+F+...) 即 S=1.35A+0.98(B+C+D+E+F+...) ②

由①-② 得 0.15A=0.42B
A/B=2.8
同理当YQ1=1.3时,0.15A=0.39B, A/B=2.6

结论:
1.当永久荷载标准值与最大可变荷载标准值比值大于 2.8 时 即为 永久荷载控制。 (最大可变荷载标准值小于4kN/m2)

2.当永久荷载标准值与最大可变荷载标准值比值大于 2.6 时 即为 永久荷载控制。 (最大可变荷载标准值大于4kN/m2)

注: A: SGK B: SQ1K 代号可参见规范3.2.3