当输电线路的功率因素过低时,电容补偿应放在高压侧还是低压侧,我的电器主要是农田滴灌用的小功率电动机,分布于30平方公里的土地上总数量有近60台,平均功率为45kw,照明电很少,不到10%,还有,自动跟踪补偿是怎么回事,一般补偿多少!急!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-11-19 10:12:21 | 显示全部楼层
一般放在负荷端补偿. 要补偿多少,你可以用因数表测量你现在的无功功率是多少。自动补偿的意思是,根据无功功率的变化,自动投入或切除电容器组数。
假如你需要更详细的资料,
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-11-20 17:33:48 | 显示全部楼层
自动跟踪补偿?是不是依功率因数的变化而自动调节投入的电容数。这个一般控制器都有啊?
没听过自动跟踪这种说法。但闻其详。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-11-20 22:03:38 | 显示全部楼层
自动补偿就是
比如你在配电室设了250kVar的补偿 可以根据功率因素变化自动调整20~250的范围
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-11-21 07:32:47 | 显示全部楼层
现在的补偿就是如月影水飘飘 所说.
最新的有源补偿,可以达到语双关心中的那种自动补偿.不过目前有源补偿仍在研究阶段.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-11-21 15:48:23 | 显示全部楼层
现将别人帖子上的借来转给你参考:
 
电容无功补偿容量的选择和装置
 目前我国对用电单位的功率因素要求高压供电压者为0.9以上,低压供电者为0.85以上,为此绝大多数的工业与民用建筑采用补偿的办法、即在低压配电室的配电母线上安装若干组电力电容器补偿供电范围内的无功功率以达到提高功率因数的目的,但对于如何正确选择电容器容量的问题上有的设计者错误认为在作施工图设计时只要根据配电变压器容量(KVA)的1/3来选取补偿容量(KVAR)就可以了。
例如当变压器容量为1600KAV时,选取电容器补偿容量为1600/3=533(KVAR)这显然是不正确的。
众所周知,从以下的功率三角形的矢量图可知要使功率因数由cos 1提高到cos 2就必须装置补偿电容器的容量为:
 Qc-Q1-Q2=p(tg 1-tg 2)
式中:Qc-设置电容器补偿容量,KVAR;P-总有功计算负荷,KW;tg 1、tg 2-对应于补偿前、后cos 1、cos 2正切值
也可以通过三角函数表查了cos 及tg 的对应值。
从上述计算分析可知,电容器的无功补偿容量与用电设备的负荷性质、负荷(有功、无功)大小有关,并通过计算求得,而与变压器的容量大小并无任何关系。
近年来一种具有自愈功能且内装有放电电阻,体积小,介质损耗低,防火,可靠,安全性能高的无功补偿干式电容器已代替旧式的油浸电容器,如国产型号主要有BMMJ型,进口产品有ABB公司的CLMD型等。
CLMD型电容器更具有高容量和放电速度快的特点,单台容量可达83KVAR,放电速度可在电容器离开电源后一分钟端电压下降到50V。
无功补偿电容器在投入运行的瞬间在配电线路上会产生几十倍甚至上百倍额定电流的涌流,因此要求在配电线路上装设专用的切除电容器接触器。
这种接触器的特点是在产品内部装配有作为限制涌流和强制电容器放电的电阻,这样就能够限制涌流在电容器额定电源20倍之内和保证电容器在下次投入时其端子最大剩余电压≤50V。
目前国内有B25C-B75C、CLC型和进口ABB和UA-R型等产品可供选择。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-11-21 17:01:49 | 显示全部楼层
按照一楼楼主的叙述,在大面积分散分布的情况下,每个负荷终端宜采用固定补偿,其中变压器低压侧可采用自动补偿(补偿线路功率因数).
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-11-23 00:22:30 | 显示全部楼层
异步电机一般功率因素在0.8-0.95之间,所以作为用户来讲,补偿的部分就是0.8-0.95与你和电力公司之间商定的补偿目标之间的差值,个人理解,还需要高手指正!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-11-24 16:09:08 | 显示全部楼层
我在做低压电容补偿柜,同意6楼的看法。我们使用BSMJ-0.4自逾式补偿电容器,JKL5电容补偿控制仪,CJ19接触器。可以保证你的最低成本,你要图纸吗?我的邮箱:sgjndqsjb2004@yahoo.com.cn
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-11-27 13:28:20 | 显示全部楼层
完全同意6楼楼主的说法。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-11-30 16:25:38 | 显示全部楼层
最初由 sgjndqsjb2004 发布
[B]我在做低压电容补偿柜,同意6楼的看法。我们使用BSMJ-0.4自逾式补偿电容器,JKL5电容补偿控制仪,CJ19接触器。可以保证你的最低成本,你要图纸吗?我的邮箱:sgjndqsjb2004@yahoo.com.cn [/B]

谢谢你,希望你能给我传一点具体的资料,我的邮箱是 sgsldz@163.com
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-12-3 09:46:55 | 显示全部楼层
1:应放在低压侧(可所谓的动态补偿);
2:一般按KVA的0.3估算(有人要正确计算也可以,连德国SIEMENS设计手册也推荐0.3倍估算)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-12-29 15:26:29 | 显示全部楼层
最初由 sgsldz 发布
[B][QUOTE]最初由 sgjndqsjb2004 发布
[B]我在做低压电容补偿柜,同意6楼的看法。我们使用BSMJ-0.4自逾式补偿电容器,JKL5电容补偿控制仪,CJ19接触器。可以保证你的最低成本,你要图纸吗?我的邮箱:sgjndqsjb... [/B]

我给你发了电容盘图纸,注意查收
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-27 18:24 , Processed in 0.399177 second(s), 55 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表